抽屉柜单元回路最大能做到多大电流!
611-fj
611-fj Lv.7
2006年10月23日 15:39:03
只看楼主

抽屉柜GCS MNS .单元回路有些资料上说.单元在额定电流400A以下.可是实际在我做的过程中.630A的都做过.还带电动的.我老师也没说什么.请问这方面有没有什么标准.是不是电流过大的话.就要做成间隔.开关改成插拔式.

抽屉柜GCS MNS .单元回路有些资料上说.单元在额定电流400A以下.可是实际在我做的过程中.630A的都做过.还带电动的.我老师也没说什么.请问这方面有没有什么标准.是不是电流过大的话.就要做成间隔.开关改成插拔式.
yhjd3661
2006年10月29日 19:17:55
2楼
标准上最大只能做到400A,因GCS的垂直母线最大容量为1000A ,国产插件质量还是有问题,630A以上用开关厂家的插入机构.带电动的还是可以,但是母线要按开关的容量配,我看好多设计院设计时630A都设计为插入式框架开关.
回复
yhjd3661
2006年10月29日 19:19:00
3楼
还是要做间隔
回复
q93054021
2006年10月30日 12:12:35
4楼
GCS GCK最大只能做到400A,MNS 8PT OKKEN最大只能做到630A,
回复

相关推荐

APP内打开