一厂房工程,共2层,层高5m,室内消火栓用水量10L/S,室外消火栓用水量40L/S。市政供水管为枝状,但水量水压均满足最不利点消火栓要求。 由于市政供水管为枝状,室外消防视作低压系统,设置室外环状管网、室外消火栓及室外消防水池。室内消火栓系统可视作常高压系统吗?室内常高压系统是与市政供水管是否为环状有关还是只与室外消防管网是否为环状有关?如不能成为常高压系统,那只能做成临时高压系统了,也就要设室内消防水池、室内消防水泵及消防水箱?这样岂不太浪费了?请各位同行指教。
室外消防水量40L/s>15L/s,室外消火栓给水管道应布置成环状.
市政供水管虽为枝状,但如能满足室外消防水量,并有两条供水管与室外环状管网连接就可以不设室外消防水池.
照你说的情况室内消火栓系统就是常高压.
回复
3楼
to hai_
谢谢你的回答。
但《建规》第8.3.3条第二款明确要求"市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防水量之和超过25L/S,应设消防水池”这应该没有何异议,也容易做到(做室外地下水池)。关键是要不要设室内消防泵和消防水箱?因该处无双电源,如设室内消防泵还要柴油机泵,很麻烦。请各位大虾指点。
另外,《技术措施》对常高压消防给水系统的定义中就有要求:2路不同给水干管供水。(P109)
回复
4楼
那什么叫:"只有一条进水管",从枝状管网上就不能接两条进水管了吗?
回复
5楼
同意楼上!
回复
6楼
我的理解是:"市政给水管道为枝状或只有一条进水管",中间是"或",只要符合其中之一,就应设消防水池.
回复
7楼
1.市政给水管道为枝状或只有一条进水管",中间是"或",只要符合其中之一,
2.消防水量之和为50超过25L/S,
必须设消防水池。
回复
8楼
那楼主的这个厂房室外消防水池
室外消防水量40*2*3.6=288
市政在火灾延续时间内补水3.14*0.075*0.075*1*2*3600=127
其中室内消防用水10*2*3.6=72
288-(127-72)=233
?
回复
9楼
两根进水管,意思是从市政的不同干管上接入,否则也只能算支状,另外如果小的厂区,自来水公司能允许你在市政管上开两个口子?不现实
回复
10楼
关于消防水池有效容积,我认为:因市政供水管网为枝状,达不到“可连续供水”(火灾时正好断水),还不能减去火灾延续时间内的补水量,不知对否?
我现在搞不清的是:这种场合室内消火栓系统是否要设消防水泵和消防水箱?为什么?请各位朋友指点一下,多谢了!
回复
11楼
设高位水箱,但不必设水泵
回复