在一个塑壳断路器加失压脱扣和分励脱扣两种脱扣器可不可以?可以的话在图纸上该怎么表示?
在一个塑壳断路器加失压脱扣和分励脱扣两种脱扣器可不可以?
可以的话在图纸上该怎么表示?
13楼
可以,几乎各厂家产品样本说明书,有详细说明和安装位置
回复
14楼
9楼说的就很好了.不过你也可以去参考一些样本.国内大部分都是一样的.报警触头只是当断路器发生故障时.断开后的一个信号!!!不过我上次做的一个项目上还有一个过载不脱扣,只报警.能做得到吗!!!
回复
15楼
14楼说的过载不脱扣,只报警的断路器,必须为电子式(或智能式)才能实现,智能型框架断路器本身具有此功能,我厂做过剩余电流动作断路器(漏电断路器)的过载不脱扣只报警的断路器,但要订做。
回复
16楼
比较全面
回复