塑壳断路器加失压脱扣和分励脱扣行否?
dsy123456
dsy123456 Lv.9
2006年10月23日 14:14:23
来自于断路器
只看楼主

在一个塑壳断路器加失压脱扣和分励脱扣两种脱扣器可不可以?可以的话在图纸上该怎么表示?

在一个塑壳断路器加失压脱扣和分励脱扣两种脱扣器可不可以?
可以的话在图纸上该怎么表示?
免费打赏
coca2006
2006年10月23日 14:25:15
2楼
可以,查厂家的型号说明书,有详细说明,把型号写上盘厂就明白怎么做了,
具体我忘记了,我举个例子CM1-225/3340 其中第一个3代表3极,第二个三代表复式脱扣,40代表分励加辅助。
回复
dsy123456
2006年10月23日 14:30:48
3楼
辅助触头有什么用?是不是还可以加个什么脱扣之类的?
回复
dsy123456
2006年10月23日 14:33:30
4楼
还有报警触头,在什么情况下会报警?
回复
coca2006
2006年10月23日 14:35:56
5楼
辅助起反馈的作用啊,通过辅助的通断就可以知道断路器的状态。40只是举例,如果你想要失压和分励脱扣器的话,可能式60或70,你看看样本,所有的厂家都有,而且型号也一样(国内厂家)
回复
tnazxc
2006年10月23日 14:36:49
6楼
辅助触头可作合闸或分闸讯号灯的动作触头,或电气联锁触头------。
回复
netling
2006年10月23日 22:10:05
8楼
可以两个都装的,但是你为什么要装两个呢,这种用法好象很少看到
回复
lxzhi
2006年10月24日 10:02:47
9楼
我是生产断路器的厂家,塑壳式断路器可同时装两种脱扣器,但没必要,你可在欠压脱扣器前串一常闭按钮使断路器分闸断开;
报警触头在过载脱扣(瞬时和延时)或按动断路器面板上红色脱扣试验按钮以及在分励脱扣和欠压脱扣后起作用,有一组NO和NC触头供用户使用;
代号含义如下:
/3308-报警触头,      /3318-分励+报警,
/3310-分励,        /3328-辅助+报警,
/3320-辅助,        /3338-欠压+报警,
/3330-欠压,        /3348-分励+辅助+报警,
/3340-分励+辅助,     /3368-二组辅助+报警,
/3350-分励+欠压,     /3378-辅助+欠压+报警,
/3360-二组辅助触头,
/3370-辅助+欠压,
回复
dsy123456
2006年10月24日 10:28:09
10楼
回复
lxzhi
2006年10月24日 10:31:10
11楼
报警触头在
1,过载脱扣(瞬时和延时)后
2,按动断路器面板上红色脱扣试验按钮后
3,在分励脱扣和欠压脱扣后
    会报警
回复
ccc678
2006年10月24日 11:29:31
12楼
塑壳的只能装一个失压或一个分励或一个延时欠压
回复

相关推荐

APP内打开