小应变检测也叫低应动力变检测常用在桩基完整性检测中,基本原理:通过在桩顶施加激振信号产生应力波,该应力波沿桩身传播过程中,遇到不连续界面(如蜂窝、夹泥、断裂、孔洞等缺陷)和桩底面时,将产生反射波,检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征,就能判断桩的完整性。 首先清理桩头,图中桩头清理不是很好, 没扫把,只好用手来扫扫,对检测效果还是有点小影响的 然后把动测仪感应器垂直贴在桩头上,用橡胶棒在感应器边上敲
小应变检测也叫低应动力变检测常用在桩基完整性检测中,基本原理:通过在桩顶施加激振信号产生应力波,该应力波沿桩身传播过程中,遇到不连续界面(如蜂窝、夹泥、断裂、孔洞等缺陷)和桩底面时,将产生反射波,检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征,就能判断桩的完整性。
首先清理桩头,图中桩头清理不是很好, 没扫把,只好用手来扫扫,对检测效果还是有点小影响的
然后把动测仪感应器垂直贴在桩头上,用橡胶棒在感应器边上敲
接着来看看效果吧
大家看这曲线怎么样啊?一类桩还是二类??还是不合格桩啊 ???
2楼
古典风格的瑞特特特
回复
3楼
不懂,求楼主指点!
回复
4楼
桩的完整性可以分四类, 一类桩:反射波的波形规律,清晰,没有缺陷反射波,桩底反射明显,波速正常
二类桩:反射波形基本规则,存在微弱的反射波,但没有多次反射出现,桩底反射波可分辨,波速合理。
三类桩:波形复杂,存在较明显的反射波或者多次反射,桩底反射不易识别,波速偏低,
四类桩:波形极不规则,存在明显的反射波。且多次重复反射,波无法向下传播,没有桩底反射!!
以上是个人观点,不知道有没有问题?刚刚毕业的来实习的,正好工地围护桩做小应变检测!很多人没见过传两张照片来和大家一起学习学习!!
回复
5楼
可能是桩浅部有问题,很可能是缩颈,断桩也有可能,但可能性较小。
要挖开处理。
回复
6楼
光观察这个是不行的,得根据桩的实际深度进行调整、模拟,把检测的曲线信号调整到实际桩长的效果,经过比对后方可得出结论。
回复
7楼
楼上说的是,楼主只说出来表象,没有结合具体的数据说明,新人看了也不懂。还望求高手指点。最后一张图片说明了什么?都什么意思?哪些是有用的?
回复
8楼
同求 ~学习~
回复
9楼
不懂诶 求指交
回复
10楼
应该算是2类了,如果存在断桩,实测曲线、波形特征是在桩身缺陷处产生与激振脉冲相同位的第一时间到达t反射时间较为明显才算,另外你的桩头处理成这样你就敢验桩,你们也是比较牛B的,桩头的质量对曲线影响较大。
皮锤或皮桶应反复多次敲击效果最好的才能作为样本储存。
回复
11楼
作为在校大学生,对此非常好奇,坐等高人。
回复