10KV开关柜现场安装完成以后,继保实验,耐压试验,开关开断能力实验,都是谁来做,报告谁来出?大多数都是供电公司做的,可是工厂内部,供电局不管的地方该怎么办?厂家出还是安装方做?有没有明文规定。谢谢!

10KV开关柜现场安装完成以后,继保实验,耐压试验,开关开断能力实验,都是谁来做,报告谁来出?大多数都是供电公司做的,可是工厂内部,供电局不管的地方该怎么办?
厂家出还是安装方做?有没有明文规定。谢谢!
zfwkkgzjs
2012年04月29日 09:33:23
12楼
最好请第三方有资质的来做,这样在现场能做的试验都能做到,
回复
lingxuct
2012年04月29日 14:21:57
13楼
支持老万!

安装工程包括试验,如果开关柜更新,开关柜试验肯定属安装内,与之相关的进出线(老)电缆,可与业主商量,施工方做时需要业主另外给费用。

保护试验需要业主出《定值单》。
回复
njanqun
2012年05月03日 09:24:09
14楼
应该是安装单位做交接试验和保护校验的,定值可以由设计院出,也可以由业主单位的电气主管部门出,但是定值的输入和逻辑的设定一般由保护单元的售后服务做.关键还要看资质.
回复
binnozhang
2012年05月03日 10:59:55
15楼
好好学习天天向上。。。
回复
foolishman131
2012年10月04日 09:22:17
16楼
这主要还是要看合同规定了。
一般来说,如果是比较复杂的继电保护(如SEL),一般情况是由继保供货商完成,耐压试验这个一般都是施工单位完成。
至于定值,一般由业主单位提供,但我也见过由设计提供的。
回复
cz13306196492
2012年10月05日 08:27:40
17楼
不是说你不可以做,要有资质,要具备承装、修、试资质才行