老贴新发:回答问题,就有分送!!!
somebody665
somebody665 Lv.12
2006年10月23日 11:37:20
来自于采暖供热
只看楼主

送分原则: 1、说出你所在那个省市、有无地热安装工程?(2分) 2、盘管打压是气压还是水压?(2分) 3、盘管平均间距是多少?(2分) 4、伸缩缝设置的位置?(2分) 5、浇注混凝土填充层的厚度、运行后地面是否有裂纹?(2分) 注:回答越细送分越多!!

送分原则:

1、说出你所在那个省市、有无地热安装工程?(2分)

2、盘管打压是气压还是水压?(2分)

3、盘管平均间距是多少?(2分)

4、伸缩缝设置的位置?(2分)

5、浇注混凝土填充层的厚度、运行后地面是否有裂纹?(2分)

注:回答越细送分越多!!
免费打赏
coockal
2006年10月23日 12:34:01
2楼
1、四川省,每年经我手的大概20~50W(有上涨趋势)
2、水压
3、15~30CM,根据情况,视地板表层,房间面积,房间用途调整
4、6M或30平方设置
5、C4,最少的时候3公分,多的时候4.5,根据地面情况变化,运行后地面没有裂痕(有也看不到了,哈哈!)
回复
xiaofengwork
2006年10月23日 19:03:43
3楼
辽宁省某城,地热大概市场40%,个别县区80%,
一般采用水压,供暖期前特例风压
间距200左右,最小150,最大250(我经手是这样的)
分缝设计说明是长度不超六米,面积不超30平,实际中没有发现有做的,只是四周留缝,采用苯板
混凝土采用5公分,含管,最少3公分,
个别工程有开裂得比较严重,总体没有裂,或者是稍有裂缝,不影响使用.
回复
jd031tongpeng
2006年10月24日 17:01:04
4楼
1.北京 地暖公司众多
2.水压
3.间距100-300,具体情况具体分析
4.按规范来,6M或30平米,优质工程做(也有不做的)
5.不能低与30
回复
萝卜花园
2006年10月24日 22:55:19
5楼
1.河北邯郸,今年比去年多
2.采用水压
3.间距一般200-300
4.6M或30平米,一般在过门处设基本满足要求

回复
liuwengmin
2006年11月03日 17:17:18
6楼
1、天津,越来越多
2、水压
3、间距:150-300
4、6米或30平米
5、4-5公分。不得少于3公分。
回复
gmzs2008
2006年11月03日 23:43:06
7楼
1、山东济南,今年30多万平米的工程;
2、打沙浆前中间验收阶段打气压,最后验收时打水压,然后修里分水器连接处的渗漏;
3、间距要看图纸了,现在做的工程是25CM,在阴面间距要小些;
4、30平米,或根据房间大小灵活处理;
5、浇注混凝土填充层的厚度为5CM,有些地方会有些小裂缝,但是不影响应用,我感觉裂缝不可避免的会产生点裂缝,
4、5、6楼好像回避了这个问题,呵呵
回复
海风0107
2006年11月14日 21:03:14
8楼

1、山东禹城,今年30多万平米的工程;
2、打沙浆前中间验收阶段打气压,最后验收时打水压,然后修里分水器连接处的渗漏;
3、间距要看图纸了,现在做的工程是25CM,在阴面间距要小些;
4、30平米,或根据房间大小灵活处理;
5、浇注混凝土填充层的厚度为5CM,有些地方会有些小裂缝,但是不影响应用,我感觉裂缝不可避免的会产生点裂缝,
(有也看不到了,哈哈!)
回复
cys2221
2006年11月15日 16:48:02
9楼
1,上海,我们主要做的是散户,价格相对比较高,材料用的也比较好!300元/m2;
2,主要还是用水压,即使是冬天,上海也不会结冻,水压最好了;
3,我们主要用1216的管子,管间距控制在18cm左右,卫生间加密到15cm,误差在1cm;
4,6M或30平米,一般在过门处设基本满足要求 ;
5,地砖浇注3cm,有时候还不到,地板4-4.5cm。

回复

相关推荐

APP内打开