请教,怎样解决变频器在启动时漏电保护器跳闸的问题。
xxgdlp@co163
2006年10月23日 10:57:20
只看楼主

请教,怎样解决变频器在启动时漏电保护器跳闸的问题。加电抗投入太高,各路高手,谁有妙招。附:为什么漏电断路器在使用变频器时易跳闸? 这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。

请教,怎样解决变频器在启动时漏电保护器跳闸的问题。加电抗投入太高,各路高手,谁有妙招。

附:
为什么漏电断路器在使用变频器时易跳闸?
这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。
变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。
免费打赏
zh_yingyu
2006年10月23日 13:42:33
2楼
1.使用变频调速的设备似乎用漏电保护器的可能性不大吧?
2.你额定漏电电流整定值是多大,建议调整为100mA以上。
3.选用B型漏电保护装置。

建议漏电断路器以后使用“剩余电流动作断路器”的名称,以和现行规范吻合。
回复
tely-007
2006年10月24日 11:50:49
3楼
接一个旁路断路器,启动时避开“剩余电流动作断路器”,即可
回复
xxgdlp@co163
2006年10月24日 17:55:52
4楼
3楼真超人,谢谢!不过旁路断路器怎样接线,交流接触器加时间继电器可以吗?
回复
yjig
2006年10月24日 19:26:50
5楼
变频器的生产厂应该知道:
调整载波频率,频率高,漏电电流大,容易产生漏电电流。
以下是普传的说明书:
50、载波频率范围 出厂值设定:8.0KHz
此功能主要用於改善变频器运转中可能出现的噪声及振动现象。载波频率较高。此时电流波形比较理想,低频时转矩大,并且电机噪音小。在需要低频输出大转矩及静音的场所非常适用。但此时主元器件的开关损耗较大,整机发热较多,效率下降,出力减小。与此同时无线电干扰较大,在对EMI要求较高时尤应注意,必要时采用滤波器选取件。高载波频率运用时的另一问题就是电容性漏电流增大,装有漏电保护器时可能引起其误动作,也可能引起过电流的发生。
当低载波频率运用时,则与上述现象大体相反,过低的载波频率将引起低频运行不稳,转矩减低甚至振荡的出现。
不同的电机对载波频率的反应也不相同。最佳的载波频率也需按实际情况进行调节而获得。但随着电机容量的增大,载波频率应该选得较小。
回复