天燃气溴化锂冷热水机组机房内的所有电器均要防爆吗?
yyj1982zwb
yyj1982zwb Lv.2
2006年10月22日 23:07:43
只看楼主

请问列位专家:是不是安装在天然气溴化锂机房内的所有电器设备如水泵等都必须是防爆型的!

请问列位专家:是不是安装在天然气溴化锂机房内的所有电器设备如水泵等都必须是防爆型的!
ouyangd
2006年10月24日 11:47:40
2楼
除了燃气调压间、燃烧器等部位外;安装在天然气溴化锂机房内的电器设备一般不需要是防爆型的。
回复
shengqianxiang
2006年10月27日 23:35:01
3楼
这个问题我也想问。
燃气调压间是甲类厂房,其中电气肯定都是防爆的。
调压间、计量间和锅炉间的事故风机也应该是防爆的,并且应该和燃气报警系统连锁。
我只是吃不准锅炉间内的水泵、电动阀门和闭式膨胀水箱是否是防爆的。谢谢二楼的答案
回复
njtch
2006年11月04日 11:30:17
4楼
燃气锅炉房属于丁类建筑,作为丁类建筑设计内部电气不需要防爆,关键看调压计量设施如何防止,调压计量间是需要防爆的
回复

相关推荐

APP内打开