菜鸟求教三个关于电流互感器的问题
anwkings
anwkings Lv.3
2012年04月18日 11:21:09
来自于变压器
只看楼主

1、BH-0.66系列低压CT与LMZ系列CT有什么区别,哪些地方该选BH系列,哪些地方该选LMZ系列CT?2、电容补偿柜里面的CT选择的依据是什么?我在本论坛里面下载了《低压电容补偿柜标准图集》,补偿电容容量与CT变比对应的关系如下:补偿电容容量(kVar) CT变比240 500/5200 500/5160 400/5120 300/580 200/5CT变比的选择好像不是仅考虑补偿电容冲放电电流。

1、BH-0.66系列低压CT与LMZ系列CT有什么区别,哪些地方该选BH系列,哪些地方该选LMZ系列CT?
2、电容补偿柜里面的CT选择的依据是什么?我在本论坛里面下载了《低压电容补偿柜标准图集》,补偿电容容量与CT变比对应的关系如下:
补偿电容容量(kVar) CT变比
240 500/5
200 500/5
160 400/5
120 300/5
80 200/5
CT变比的选择好像不是仅考虑补偿电容冲放电电流。 1.jpg
3、变压器低压进线柜的测量CT的选择除了考虑变压器的低压额定电流外,还需考虑什么?我也在一个图集里面看到变压器容量配的低压进线柜测量CT如下:
变压器型号 测量CT变比
S11-M-315/10 500/5
S11-M-400/10 750/5
S11-M-500/10 1000/5
S11-M-630/10 1500/5
2.JPG
望各位大侠不吝赐教!

1.jpg


2.JPG

免费打赏
anwkings
2012年04月18日 15:22:13
2楼
难道是问题太弱智了吗?都没有人愿意回答了。
回复
anwkings
2012年04月19日 14:35:30
3楼
高手给个解答呀,要不给个提示也行呀。
回复
chwqch
2012年04月19日 15:33:50
4楼
我的做法是电量计量CT变比要比额定电流小一档,电流表计CT变比要比额定电流大一档,别问为什么,我这也是电老大的工程师和我说的