液氧泵控制回路就地启停,停不下来
lvkewei
lvkewei Lv.3
2012年04月18日 10:04:33
只看楼主

附件里是我公司液氧泵图纸,我们在调试液氧泵控制回路的时候发现这样一个问题,就地启停,有时候停的时候,按一次按钮,停不下来,得按2到3次,更疑惑的是远程启停,启动可以,没有问题,停止确停不下来。 一、综述 我公司空分装置共有2台氧泵、2台氮泵,控制回路是一样的,电机用的是ABB的,变频器用的是AB750系列的,变频器及总体控制柜是在空分变电所,就地控制箱在距空分配电所约150米的地方,就地控制箱内就是几个启停按钮,指示灯和转换开关,远程控制是在距空分变电所约300米地方,是由一根5×2×1.5的屏蔽电缆连接的,电缆长度是420米,远程启停是一个开点,DCS这边接的是继电器出口。

附件里是我公司液氧泵图纸,我们在调试液氧泵控制回路的时候发现这样一个问题,就地启停,有时候停的时候,按一次按钮,停不下来,得按2到3次,更疑惑的是远程启停,启动可以,没有问题,停止确停不下来。
一、综述
我公司空分装置共有2台氧泵、2台氮泵,控制回路是一样的,电机用的是ABB的,变频器用的是AB750系列的,变频器及总体控制柜是在空分变电所,就地控制箱在距空分配电所约150米的地方,就地控制箱内就是几个启停按钮,指示灯和转换开关,远程控制是在距空分变电所约300米地方,是由一根5×2×1.5的屏蔽电缆连接的,电缆长度是420米,远程启停是一个开点,DCS这边接的是继电器出口。
二、具体过程
在调试远程启停的时候,仪表给定启动信号后,17、19两点闭合,当然,就地控制箱内转换开关打到仪控位置,接触器吸合,变频器启动,当仪表给定停止信号后(有闭点变开点),接触器没有断开,变频器没有停止,我们接下来做了如下处理:在空分配电室将仪表两根控制线(到DCS的)拆除,用短接线直接短,启停都好用。将仪表控制线恢复后,在仪表DCS柜上将控制线拆除,用上位机给信号,启停没有问题,校线没有问题,最后,在DCS柜上两根线短接,启动没有问题,停止还是停不下来,最后把DCS柜上的两根线悬空,在空分配电室用短接线短上,启动了,停还是停不下来,后将去仪表的19号线拆除,还没有停止,将17号线拆除后,停止了,在运行的时候测得19号线对地电压230V,17号线对地电压是580v,其他点对地电压是230V。

简图.JPG


全图.png

zfwkkgzjs
2012年04月21日 10:16:17
2楼
线路太长。,,,,,
回复
lingxuct
2012年04月21日 10:29:31
3楼
线路太长,17号线和19号线与13号线、11'号、11号线的感应很强,KM线圈上的电压较高。

处理方法:查看控制电缆芯线的排列,更换芯线的接法,把17、19线与11'、11、13号线之间用备用芯线隔开,把备用芯线接地。
回复
qbw4607
2012年04月21日 22:20:06
4楼
现场远距离控制小型接触器或继电器经常出现此类问题。
主要是由于电缆芯线之间的电容导致。
解决办法:
在接触器线圈两端并联一个 交流耐压400V 0.22-0.63微法 左右的电容器即可解决问题。最好使用铁壳油浸电容
记得在本站以前有许多类似的问题的帖子。可以搜一下。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2012-4-21 22:23 编辑 ]
回复
zyz8438
2012年04月23日 00:05:16
5楼
1、很明显,问题就出在仪表DCS过来的17、19号线上。

2、这两根线,从仪表DCS柜到配电室,中间楼主的描述很乱,能否有个大致的图,说明一下,在哪能起能停,在哪能起不能停?

3、17为什么对地电压是580V?哪来的这么高电压?
回复
chz200
2012年04月23日 13:40:29
6楼
看看仪控与就地控制转换开关的接线与通断情况。
回复
chz200
2012年04月23日 13:41:04
7楼
看看仪控与就地控制转换开关1SA的接线与通断情况。
回复
dongge6666
2012年04月23日 13:41:03
8楼
请将你的控制回路控制电压改成220V皆可。那是因为你那个控制回路中有很多指示灯。在启动后按下停止或远控停止时。线圈回路通过指示灯控制回路存在寄生电压让接触器不能完全断开。
回复
czhg0709
2012年04月23日 14:59:15
9楼
没看懂图,可能是启停互锁没弄好吧。。。
回复
gaolibohy
2012年04月23日 15:32:00
10楼
看看仪控与就地控制转换开关的接线与通断是否良好。如果没问题就在接触器线圈两端并联一个 交流耐压500V 0.22微法 左右的电容即可解决问题。
回复
luoladuodu
2012年04月23日 16:01:06
11楼
19号线对地电压230V,17号线对地电压是580v 其他点对地电压是230V。
回复

相关推荐

APP内打开