附件里是我公司液氧泵图纸,我们在调试液氧泵控制回路的时候发现这样一个问题,就地启停,有时候停的时候,按一次按钮,停不下来,得按2到3次,更疑惑的是远程启停,启动可以,没有问题,停止确停不下来。 一、综述 我公司空分装置共有2台氧泵、2台氮泵,控制回路是一样的,电机用的是ABB的,变频器用的是AB750系列的,变频器及总体控制柜是在空分变电所,就地控制箱在距空分配电所约150米的地方,就地控制箱内就是几个启停按钮,指示灯和转换开关,远程控制是在距空分变电所约300米地方,是由一根5×2×1.5的屏蔽电缆连接的,电缆长度是420米,远程启停是一个开点,DCS这边接的是继电器出口。
附件里是我公司液氧泵图纸,我们在调试液氧泵控制回路的时候发现这样一个问题,就地启停,有时候停的时候,按一次按钮,停不下来,得按2到3次,更疑惑的是远程启停,启动可以,没有问题,停止确停不下来。
一、综述
我公司空分装置共有2台氧泵、2台氮泵,控制回路是一样的,电机用的是ABB的,变频器用的是AB750系列的,变频器及总体控制柜是在空分变电所,就地控制箱在距空分配电所约150米的地方,就地控制箱内就是几个启停按钮,指示灯和转换开关,远程控制是在距空分变电所约300米地方,是由一根5×2×1.5的屏蔽电缆连接的,电缆长度是420米,远程启停是一个开点,DCS这边接的是继电器出口。
二、具体过程
在调试远程启停的时候,仪表给定启动信号后,17、19两点闭合,当然,就地控制箱内转换开关打到仪控位置,接触器吸合,变频器启动,当仪表给定停止信号后(有闭点变开点),接触器没有断开,变频器没有停止,我们接下来做了如下处理:在空分配电室将仪表两根控制线(到DCS的)拆除,用短接线直接短,启停都好用。将仪表控制线恢复后,在仪表DCS柜上将控制线拆除,用上位机给信号,启停没有问题,校线没有问题,最后,在DCS柜上两根线短接,启动没有问题,停止还是停不下来,最后把DCS柜上的两根线悬空,在空分配电室用短接线短上,启动了,停还是停不下来,后将去仪表的19号线拆除,还没有停止,将17号线拆除后,停止了,在运行的时候测得19号线对地电压230V,17号线对地电压是580v,其他点对地电压是230V。
12楼
原帖由
dongge6666 于 2012-4-23 13:41 发表
请将你的控制回路控制电压改成220V皆可。那是因为你那个控制回路中有很多指示灯。在启动后按下停止或远控停止时。线圈回路通过指示灯控制回路存在寄生电压让接触器不能完全断开。 支持
回复
13楼
看来大家的分析很对,我当时也是想的是把控制回路换成220V的,所以我用了一个中间继电器220V的,把DCS控制的两根线串联到这个中间继电器的线圈上,用另外的220V的电源进行调试,发现停还是停不下来,17号线对地电压280V,所以这个和控制回路的电源电压多少没有关系了。
回复
14楼
告诉大家最终的解决办法,在1KM上在并一个接触器的线圈,这个接触器也是380V的,这样远程启停就好用了,我现在还是有点解释不通,也想找出问题的真正原因,所以想请教一下大家,当然,上面分析的在线圈两端并电容的方法我也想试一试。
回复
15楼
从仪表柜到配电柜的17号线上好像有感应电压,十芯屏蔽电缆用了两芯,其他的八芯也是引出380的电吗?这个电缆好像是用于24v的仪表线。
回复
16楼
把按钮的触点打磨一下。
回复
17楼
感觉问题出在你的控制回路中,17、19接线点,但是中间的测量及你的移控回路没给出 ,描述的很混乱,没办法说出具体的问题,希望在下次,上传问题的时候说清楚问题你原因,及详细处理过程,这样大家才能给你想出解决问题办法
回复
18楼
回复
19楼
420米电缆太长了,在变频器旁边 加一个直流24V中间继电器,把仪表控制点改都中间继电器上。就行了。
回复
20楼
回复
21楼
空分总共有两个液氧泵 两个液氮泵,所以10芯的电缆有4对 8芯用于仪表控制,还有2芯是备用的,但是现在这四个泵都是这样的问题