【求助】如何实现任何一根加热电阻丝断线就报警
cwf882010
cwf882010 Lv.4
2012年04月18日 10:03:18
只看楼主

本厂新上项目,每个加热器中通三根1KW电阻丝,每根电源为220V交流,为平衡,加热器中的三根电阻丝分别为A、B、C相,共有300个加热器,共需用900根电阻丝,电阻丝在使用一段时间后容易断开,人员巡检的话,因为车间中温度很高,而且不易发现。有没有可以实现任何一根电阻丝断开,就可以报警的方法?

本厂新上项目,每个加热器中通三根1KW电阻丝,每根电源为220V交流,为平衡,加热器中的三根电阻丝分别为A、B、C相,共有300个加热器,共需用900根电阻丝,电阻丝在使用一段时间后容易断开,人员巡检的话,因为车间中温度很高,而且不易发现。有没有可以实现任何一根电阻丝断开,就可以报警的方法?
免费打赏
hero_2008
2012年04月23日 23:47:58
12楼
最原始的方法就是串联指示灯,
好一点的方法可以利用检测装置检测单相发热管回路电流,没有电流就报警。
回复
lsl4000
2012年04月24日 11:35:16
13楼
采用在每个电热回路中串接电阻,然后在电阻两端并接LED的办法很简单实用,也很经济,但功耗较大,且接点较多,增加了故障率;还可以采用电流继电器的方式,工作时吸合,开路时释放,通过转换触点实现灯光报警,只是线路相对要复杂些;要根据现场实际情况选用。
回复
zpy171
2012年07月12日 23:10:07
14楼
我这里有132个加热器 每根导线上串一个电流指示器 就是一个小型电流互感器接一个LED灯 有电流流过指示灯就亮 价格非常便宜 改装也方便 导线穿过电流指示器就行了
回复
qsy0
2012年07月13日 11:57:30
15楼
每个加热器中的三根电阻丝一头分别为A、B、C相,另一头接在一起,再通过指示灯连到N线上。若3相平衡,接在一起的这头对N线电压很低,三根电阻丝都在220V下正常运行;若电阻丝断了1根或2根,接在一起的这头对N线电压很高,指示灯会亮。
回复
designeryjs
2012年07月14日 17:42:53
16楼
电流互感器加指示灯或电脑监控。投入都不小。但对生产和排故很有益。给领导申请问题不大。
回复
sgangtt
2012年09月23日 22:56:09
17楼
简单的是不好搞啊

大家都在想想有啥好的办法

有了都说说
回复
uyuway
2013年07月15日 15:19:00
18楼
qsy0 发表于 2012-7-13 11:57 每个加热器中的三根电阻丝一头分别为A、B、C相,另一头接在一起,再通过指示灯连到N线上。若3相平衡,接在一 …可以采用深圳产的 加热器断线报警器,很多品种,轻松搞定。不必那么麻烦了。很精确的。
回复
uyuway
2013年07月15日 15:19:39
19楼
dianqixiaozu 发表于 2012-4-18 14:23 呵呵,很简单的,就利用一根断线后三相电流不平衡产生零线电流来检测报警即可。本人QQ674562939,欢迎联系讨 …采用深圳产的加热器断线报警器就行了,
回复
uyuway
2013年07月15日 15:20:48
20楼
cdyanjingsong 发表于 2012-7-14 17:42 电流互感器加指示灯或电脑监控。投入都不小。但对生产和排故很有益。给领导申请问题不大。采用深圳产的加热器断线报警器就可以了,很方便。
回复