【求助】如何实现任何一根加热电阻丝断线就报警
cwf882010
cwf882010 Lv.4
2012年04月18日 10:03:18
只看楼主

本厂新上项目,每个加热器中通三根1KW电阻丝,每根电源为220V交流,为平衡,加热器中的三根电阻丝分别为A、B、C相,共有300个加热器,共需用900根电阻丝,电阻丝在使用一段时间后容易断开,人员巡检的话,因为车间中温度很高,而且不易发现。有没有可以实现任何一根电阻丝断开,就可以报警的方法?

本厂新上项目,每个加热器中通三根1KW电阻丝,每根电源为220V交流,为平衡,加热器中的三根电阻丝分别为A、B、C相,共有300个加热器,共需用900根电阻丝,电阻丝在使用一段时间后容易断开,人员巡检的话,因为车间中温度很高,而且不易发现。有没有可以实现任何一根电阻丝断开,就可以报警的方法?
免费打赏
dianqixiaozu
2012年04月18日 14:23:52
2楼
呵呵,很简单的,就利用一根断线后三相电流不平衡产生零线电流来检测报警即可。本人QQ674562939,欢迎联系讨论
回复
cwf882010
2012年04月19日 10:17:17
3楼
我有900根电阻丝,而且功率都很小,要装多少个零序互感器?这个是不现实的
回复
lichengwen163
2012年04月19日 14:37:25
4楼
如果考虑用指示灯串入每个电阻丝回路中呢,如果断线指示灯灭,就会很直观的发现问题了。
回复
luoladuodu
2012年04月19日 21:40:01
5楼
采用发光管,丝断管亮
回复
ccj8989
2012年04月20日 09:19:05
6楼
改做一个并接一个阻容件,就可以了,加上声光报警,以前我常做的
回复
cwf882010
2012年04月21日 20:09:30
7楼

有具体做法,可以发给我参考一下吗?谢谢。我邮箱 cwf882007@126.com
回复
chenjiagui95
2012年04月23日 11:22:11
8楼
回复
gaolibohy
2012年04月23日 15:39:04
9楼
最好串联指示灯,加热丝烧断灯灭。
回复
zhong_3847172
2012年04月23日 21:57:25
10楼
感觉这个可行,请问如何具体的实现?
回复
shinemywife
2012年04月23日 23:18:33
11楼

看他说法是三项加热器,如何有零线给你检测?
回复

相关推荐