喷淋消防水箱接至报警阀前压力和喷淋泵扬程有什么关系
nana000610
nana000610 Lv.6
2012年04月17日 23:03:50
只看楼主

请教一下:喷淋消防水箱出水管接至报警阀前的静压不得大于喷淋泵所需扬程,请问具体和喷淋泵扬程有什么关系?还是只小于喷淋泵扬程就可以了?谢谢

请教一下:喷淋消防水箱出水管接至报警阀前的静压不得大于喷淋泵所需扬程,请问具体和喷淋泵扬程有什么关系?还是只小于喷淋泵扬程就可以了?谢谢
nana000610
2012年04月17日 23:06:25
2楼
没有人在吗?
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月20日 17:36:25
3楼
保证喷淋最不利点压力就可以,
回复
g361334022
2012年04月21日 11:14:33
4楼
可以这样说,但要保证最不利点压力。
回复
qq415949031
2012年04月23日 12:51:24
5楼
静压肯定是小于喷淋泵杨程的,所以无需考虑两者间的关系。。喷淋泵杨程考虑克服楼层高度,延程损失和局部损失还有最不利点压力
回复
liyibing2006
2012年04月23日 19:28:03
6楼

有没有这样一种情况,高层住宅不设喷淋,地库设喷淋,屋顶水箱静压力可能大于水泵扬程。

high8627sky:有这种情况,有的设计是泵的扬程低于水箱压力,有的是泵的扬程高于水箱压力,到底哪个好?

回复
nana000610
2012年04月29日 21:39:08
7楼
我现在就是这种情况,水泵扬程70米,消防水箱出水管到湿式报警阀前的静压为为90m.
回复
yinhuixiayan2004
2012年05月03日 21:34:33
8楼
回六楼要减压
回复
alan881004
2012年05月03日 21:59:09
9楼

太正常了。那又有什么关系,屋顶水箱到报警阀的补水管段间加减压阀,稳住压力就行,减压阀后三通加水泵出来的主管
回复
alan881004
2012年05月03日 22:01:43
10楼
有啊,很正常 在屋顶水箱补水管到报警阀间加减压阀
回复

相关推荐

APP内打开