请教一下:喷淋消防水箱出水管接至报警阀前的静压不得大于喷淋泵所需扬程,请问具体和喷淋泵扬程有什么关系?还是只小于喷淋泵扬程就可以了?谢谢
请教一下:喷淋消防水箱出水管接至报警阀前的静压不得大于喷淋泵所需扬程,请问具体和喷淋泵扬程有什么关系?还是只小于喷淋泵扬程就可以了?谢谢
2楼
没有人在吗?
回复
3楼
保证喷淋最不利点压力就可以,
回复
4楼
可以这样说,但要保证最不利点压力。
回复
5楼
静压肯定是小于喷淋泵杨程的,所以无需考虑两者间的关系。。喷淋泵杨程考虑克服楼层高度,延程损失和局部损失还有最不利点压力
回复
6楼
有没有这样一种情况,高层住宅不设喷淋,地库设喷淋,屋顶水箱静压力可能大于水泵扬程。
回复
7楼
我现在就是这种情况,水泵扬程70米,消防水箱出水管到湿式报警阀前的静压为为90m.
回复
8楼
回六楼要减压
回复
9楼
太正常了。那又有什么关系,屋顶水箱到报警阀的补水管段间加减压阀,稳住压力就行,减压阀后三通加水泵出来的主管
回复
10楼
有啊,很正常 在屋顶水箱补水管到报警阀间加减压阀
回复