紧急求救!!!关于大屋面溢流管施工的问题请教!
shengmingx
shengmingx Lv.2
2004年03月29日 19:46:57
只看楼主

溢流管施工质量标准是什么?我做的溢流管比较大,是用做风管的铝板来做的,扁扁的,另外还比较长。因为雨水天沟在建筑物的中间,离边很远。施工有没有什么作为质量标准?验收又以什么来作为标准?

溢流管施工质量标准是什么?
我做的溢流管比较大,是用做风管的铝板来做的,扁扁的,另外还比较长。
因为雨水天沟在建筑物的中间,离边很远。
施工有没有什么作为质量标准?验收又以什么来作为标准?
免费打赏
fu
2004年03月29日 20:15:33
2楼
溢流管??? 不理解,屋面没有排水管吗?
回复
shengmingx
2004年03月31日 12:57:30
3楼
钢屋面很大,有雨水沟,雨水沟里面要安装溢流管。
回复
siceman
2004年03月31日 13:39:15
4楼
在给水排水 2003年 第29卷 第1期《屋面雨水系统研究的回顾》(王继明)一文中提到:

重力流是应用污水管的设计理论,立管是用充水率为1/3的膜流,管内为大气压力,破坏了管内产生的负压,以使各斗的泄水量较为均匀,这样斗前水位须维持恒定,来保证各斗能排泄设计流量,也就是说斗的最大排水量只能是设计流量。超过设计重现期的雨水必须由天沟或屋面上的溢流管排除。用溢流管排水只能保证天沟或屋面不泛水,并不能保持斗前水位或泄水量恒定。若以溢流管泄水来维持水面水位基本不变,也只能在小范围内,例如2~3 m2面积的恒压水箱都需要在水面上设纵横交错的溢水槽,方能保持几毫米的水位变化。在实际工程中,天沟常装数个斗,长达几十米以上,从远斗溢流的超过设计重现期的雨水须经各斗旁流到最末斗附近的溢流口,一般降雨时间总会有几分钟,常大于超过设计重现期的雨水由远斗流到最末斗附近溢流口的流行时间,这样超过设计重现期的雨水将沿各斗流向叠加,流到最末斗处的超过设计重现期的雨量达到最大值,是所设斗数超过设计重现期的雨量的总和,同时水位也相应地升到最高值,超过设计重现期的雨水就不可避免地要进入各斗,最终必将破坏重力流态而转变为目前设计的有压非满流甚或为满流。有压非满流本可排泄一定的超过设计重现期的雨量,而重力流却把这部分水依托天沟或屋面上的溢流管排除,这样就延长了超过设计重现期的雨水在屋面流行时间,实际上等于造成屋面上短期积水,对屋面很不利。


回复
shengmingx
2004年04月01日 21:51:08
5楼
没有明白!
回复

相关推荐

APP内打开