动力箱母排上接的都是大开关,能在上面接几个小开关吗?例如照明?例如这张图片
动力箱母排上接的都是大开关,能在上面接几个小开关吗?例如照明?例如这张图片
2楼
接可以 三相要平衡
回复
3楼
一般不要接,动力和照明最好分开。
回复
4楼
楼上正解,最好不要在动力配电箱接照明回路
回复
5楼
最好把小开关接在一个大开关下,不宜接在大开关电源的母排上。
原因:大开关的分断能力大,相间的间距也大,母排上的短路电流会很大,可能超过小开关的极限分断能力,且小开关的相间距离小,容易击穿。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-17 21:37 编辑 ]
回复
6楼
谢谢区管的回答。不过没理解你说的相间距是什么意思?还有你说的母排上的短路电流是针对小开关上的回路短路的吧,如果小开关不短路,大开关短路,这样对小开关也是没影响的吧?
回复