在运行RC设计的时间软件提示[size=6]:“[错误] RC设计梁单元 1 截面或配筋数据错误.生成RC设计用数据失败。”[/size] 请教高手指点!我的QQ:327292245 小弟谢过了!
在运行RC设计的时间软件提示[size=6
]:“[错误] RC设计梁单元 1 截面或配筋数据错误.
生成RC设计用数据失败。”[/size]
请教高手指点!我的QQ:327292245
小弟谢过了!
2楼
目测是配筋那里出现问题!
回复
3楼
我也是遇到这样的问题,为什么啊?还请高手指点下我吧,谢谢了!qq:1538706318
回复
4楼
我也是遇到这样的问题,为什么啊?还请高手指点下我吧,谢谢了!qq:1538706318
回复
5楼
xfy2012 发表于 2013-7-15 17:08 我也是遇到这样的问题,为什么啊?还请高手指点下我吧,谢谢了!qq:1538706318你把设计界面特性值里面的抗剪用数据后面的自动勾选上就行了哈。
回复
6楼
我之前也遇到这个问题 不过一不小心被我解决 出现这错误的原因在于你顶一荷载工况的时候 把自重荷载类型选错了 应该是施工阶段荷载才对 这样就能验算通过
回复
7楼
yiqiang0405 发表于 2013-9-14 21:43 你把设计界面特性值里面的抗剪用数据后面的自动勾选上就行了哈。非常感谢指点
回复
8楼
yiqiang0405 发表于 2013-9-14 21:43 你把设计界面特性值里面的抗剪用数据后面的自动勾选上就行了哈。:handshake,谢谢,刚刚碰到,同样问题,解决了。
回复
9楼
qiaoyuan69 发表于 2013-10-25 16:22 我之前也遇到这个问题 不过一不小心被我解决 出现这错误的原因在于你顶一荷载工况的时候 把自重荷载类型 …谢谢,我用你的方法得到了解决!