---------------------------------------------------------- | 第 25 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** 施工缝验算超限 ( 36)V= 3189. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 2938.N= -202. Ast=10812.9
| 第 25 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 36)V= 3189. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 2938.N= -202. Ast=10812.9
N-WC= 9 (I= 10979 J= 11004) B*H*Lwc(m)= 0.30* 8.31* 4.20
aa= 416(mm) Nfw= 1 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30
----------------------------------------------------------------------------
项目为24层框剪结构,用的是pkpm20111015版本计算,计算结果出现施工缝超限。
请问:怎么理解施工缝超限?施工缝超限怎么调?