求解答:怎么理解施工缝超限?施工缝超限怎么调?
名花吐秀
2012年04月17日 16:06:28
来自于PKPM
只看楼主

---------------------------------------------------------- | 第 25 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** 施工缝验算超限 ( 36)V= 3189. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 2938.N= -202. Ast=10812.9

----------------------------------------------------------
| 第 25 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 36)V= 3189. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 2938.N= -202. Ast=10812.9
N-WC= 9 (I= 10979 J= 11004) B*H*Lwc(m)= 0.30* 8.31* 4.20
aa= 416(mm) Nfw= 1 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30
----------------------------------------------------------------------------
项目为24层框剪结构,用的是pkpm20111015版本计算,计算结果出现施工缝超限。
请问:怎么理解施工缝超限?施工缝超限怎么调?
名花吐秀
2012年04月28日 13:30:52
2楼
没人解答啊?我自己顶上去.........
回复
user
2012年04月28日 17:29:34
3楼
把SATWE“超配筋信息”中“施工缝验算超限”的竖向钢筋截面积(Ast)加大复核直到满足规范要求为止(见新高规7.2.12)。增加的竖向钢筋截面积作为短钢筋插人施工缝处墙体,短钢筋要满足在施工缝上下两侧墙体中的锚固要求。
回复
名花吐秀
2012年04月30日 12:06:23
4楼
嗯,谢谢!
从公式上分析,该式子只与配筋面积和竖向力有关。
再问一下在配筋时是按照加大了之后的配筋率来配吗?
...........................
回复
user
2012年04月30日 15:33:25
5楼

不需要
回复
wander8
2012年10月30日 11:21:03
6楼
本条超限信息的依据是《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)7.2.12条以及《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)11.7.6条关于施工缝抗滑移验算的条文。

调整方法参照《关于PKPM施工缝验算超限的原因分析及调整措施》

http://blog.163.com/scut_yumin/blog/static/140468009201293091054111/