关于框架梁高取值的问题
dong0828
dong0828 Lv.9
2012年04月17日 15:58:05
只看楼主

框架结构中,一般框架连续梁梁高取值为跨度的1/8~1/12,如果梁跨度比较大,而梁高因为建筑的限制不能取过高的时候应该怎么样处理。(跨中加框架柱也不现实)。请大家讨论下自己所经历过的做法。

框架结构中,一般框架连续梁梁高取值为跨度的1/8~1/12,如果梁跨度比较大,而梁高因为建筑的限制不能取过高的时候应该怎么样处理。(跨中加框架柱也不现实)。请大家讨论下自己所经历过的做法。
免费打赏
litianmark2002
2012年04月17日 16:50:10
2楼
我没经历过这种情况,个人觉得改板柱式结构如何。
回复
o如梦无痕o
2012年04月17日 20:38:02
3楼
500宽以上的宽扁梁 。
也可以适当提高一下梁的混凝土标号
大跨的也可以考虑预应力。或者钢框架结构
回复
wuyuan9833
2012年04月18日 10:56:28
4楼
1/8~1/12仅仅是一个经验数字哦。不要严格按照这数字。
你采取几种措施,比如:把梁做宽些,把混凝土等级提高,做预应力梁,做型钢混凝土梁,等。
然后再复合下,这个梁的裂缝,扰度。
还要再看看整体指标,位移,扭转周期。