偶尔发现220KV变电站间隔内有一相母线间歇性抖动,自己又恢复正常,其他两相正常,不知道怎么回事??
偶尔发现220KV变电站间隔内有一相母线间歇性抖动,自己又恢复正常,其他两相正常,不知道怎么回事??
2楼
应该是电动力引起的。
回复
3楼
电动力或谐波
回复
4楼
电动力引起的共振。一般问题不会太大,有机会停电检修的时候,注意把所有紧固件重新紧固一下,改变母线的固有频率。
回复
5楼
电流形成电动力,在固定不牢固或自由度太大(弹性原因),还有机械共振,引起母线振动。
回复
6楼
正解,我想也是这个原因
回复