我的同事在拉闸时被电弧烧伤了!我不知道怎么帮他!
酷客
酷客 Lv.12
2006年10月21日 21:15:28
来自于行业脉动
只看楼主

我的同事在拉闸时被电弧烧伤了~!我 不知道怎么帮他~! 手全黑了,他19岁,哭了,

我的同事在拉闸时被电弧烧伤了~!我 不知道怎么帮他~!
手全黑了,他19岁,哭了,
免费打赏
huliang0930
2006年10月25日 10:03:24
42楼
有没有违章操作
开关没灭弧装置的吗
回复
lanye_kdn
2006年10月25日 10:31:21
43楼
各位朋友及老板:水电不能一家啊!电气属特种工种,需严格培训。否则,后悔莫及!企业的电气工程技术人员负有培训责任啊。
回复
dljeth
2006年10月25日 17:06:40
45楼

哭啥?认倒霉吧。出了这样的事情基本上就是人为的失误,正常的操作是不会出这样的问题的。烧了手还好,没把人全烧了就万幸了。这件事情的好处就是他下次会小心注意不会违反操作规程了。
回复
hbhb1116
2006年10月25日 19:56:50
46楼
我见过10多次这样的事情,参加过N次事故分析会心得如下:
1、出现类似事故的职工中,没受过正规电气教育的人占85%以上。(如:转业军人、招工及改行之类的人员)
2、出事线路和刀闸之类的东西本来设置不安全。
3、本人情绪混乱的时候请远离电源。(如:最近筹备红白喜事等等)
3、对他人的违章指挥请断然拒绝。
4、人的安全永远高于设备的安全。
5、做好接地、挂牌、填卡等看来烦琐的工作,防止被他人误伤。
本人从事电力工作10多年,暂时还未出现类似事故,可惜同事损伤严重(类似事故10余次)。
以上纯属各人看法,与大家共勉!
回复
zmhaax
2006年10月25日 20:09:09
47楼
监护人干什么去拉??
强烈谴责监护人!
没有起到监护和保护的义务!
监护人需要及时的核实指导啊!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
酷客
2006年10月25日 20:35:12
48楼
看见了
回复
dickqj
2006年10月26日 22:04:54
49楼
Understand the de-energization and isolation of the whole circuit, this includes the control circuit.
Check the drawings
Use “Test before Touch” and if the circuit is energized,
STOP
rethink the work plan,
notify those doing the isolation.
Wear the proper PPE
Respect the Electrical Arc Flash Distances.
我们公司前段时间发生电弧烧伤后发出的一些注意事项.重要的是自己一定不能忽视. 安全真的很重要,同情你这位同事,
制度每个公司都有,但是一定要执行,就是贪图一点便利就是一个大的事故.
回复
zwg1181
2006年10月30日 19:17:40
50楼

生命宝贵呀,注意安全作业
回复
酷客
2006年10月30日 19:20:09
51楼



深表感谢~!!
回复
h511240602
2006年10月31日 17:08:07
52楼
朋友别在带负荷拉闸啦!这是个教训哈!
回复

相关推荐

APP内打开