我的同事在拉闸时被电弧烧伤了!我不知道怎么帮他!
酷客
酷客 Lv.12
2006年10月21日 21:15:28
来自于行业脉动
只看楼主

我的同事在拉闸时被电弧烧伤了~!我 不知道怎么帮他~! 手全黑了,他19岁,哭了,

我的同事在拉闸时被电弧烧伤了~!我 不知道怎么帮他~!
手全黑了,他19岁,哭了,
免费打赏
酷客
2006年10月21日 21:35:53
2楼
斑竹~!!!!!本贴我在自控版块发了一回,斑竹说放错了地方,我弄这里来了。本文指在提醒大家注意安全,希望斑竹提顶两天,使大家来此得到事例的提醒。谢谢,
回复
fifitony001
2006年10月22日 00:35:39
3楼
刀开关没有灭弧功能,所以会出事。操作程序反了。。。。。。。配电柜断电应该先切断路器啊!
回复
kkkill
2006年10月22日 09:20:38
4楼
同情
回复
王永前
2006年10月22日 10:55:05
5楼
给他讲一讲事故的原因和以后要注意的事项,讲一讲必要的电气操作规程,避免以后有类似的事情发生。
回复
chy0085
2006年10月22日 22:08:03
6楼
我的同事在拉闸时被电弧烧伤了~!我 不知道怎么帮他~!
手全黑了,他19岁,哭了,
同情,注意以后护具要穿戴整齐.
回复
chen75
2006年10月23日 09:16:49
7楼
赶快送医院把越快越好,你不要帮他(越帮越忙),送进了医院医生会为他做很好的处理。
希望他有工伤保险,有的话植皮吧,还好不是脸,他应该偷笑了。
6楼说的对,以后带防护。
回复
yzh131421
2006年10月23日 10:02:23
8楼
应该好好学习一下安全操作规程! 不知道他是不是违规操作???
回复
zdm227
2006年10月23日 10:07:34
9楼
我以前有个同事也被烧过,很厉害的,一只胳膊都缠着绷带.现在都很好的.不要太担心,以后要注意培训后再作业.
回复
邓永富
2006年10月23日 10:35:50
10楼
小心电老虎!
回复
liuyenihao
2006年10月23日 10:52:06
11楼
你能帮他的就是告诉他以后一定要注意防护,按操作规程操作.不要违规操作.现在多给他安慰吧.保重!朋友.