请问:有2路4KW电机(冷却塔电机),每路配额定电流为12.5A的电动机保护型塑壳,再上面配一只32A,热磁、配电型塑壳总开关,请问此总开关是否小了?还是也应该配电动机保护型开关?谢谢!

请问:有2路4KW电机(冷却塔电机),每路配额定电流为12.5A的电动机保护型塑壳,再上面配一只32A,热磁、配电型塑壳总开关,请问此总开关是否小了?还是也应该配电动机保护型开关?谢谢!
免费打赏
shenbingheng
2012年04月18日 05:54:14
2楼
不小,启动没问题,除非你两个一起启动
回复
天空蔚蓝
2012年04月18日 06:40:10
3楼
没问题,但电机的保护应该考虑
回复
一枕黄粱
2012年04月18日 07:04:43
4楼
应该选用电动机保护型的为好
回复
fafa19911017
2012年04月18日 09:28:43
5楼
我建议用交流接触器与热保护器这样能很好的保护电机。而且启动安全
回复
yangdinglin123
2012年04月18日 09:58:59
6楼
我以前在电子厂待过,干维修,就一个开关保护就够了,没必要加大成本浪费
回复
anyongtao
2012年04月18日 16:32:39
7楼
我建议用交流接触器与热保护器这样能很好的保护电机。而且启动安全
回复
mqli2004
2012年04月18日 21:14:38
8楼
总开关没问题,电动机保护建议采用交流接触器与热保护器
回复
dongkai9805
2012年04月19日 10:04:13
9楼
可以用微断啊,D曲线的,更省钱。分断能力在10KA的肯定够了。
回复
jtlan0125
2012年04月19日 11:23:46
10楼
够大了
回复
jtlan0125
2012年04月19日 11:24:37
11楼
建议用交流接触器与热保护器这样能很好的保护电机。而且启动安全
回复