卫生间沉箱严重漏水如何处理?一般什么情况会造成大面积渗水?
pengjie395
pengjie395 Lv.2
2012年04月17日 11:00:26
来自于建筑施工
只看楼主

沉箱位置渗水十分严重,几乎整层每个沉箱都有渗漏,连接沉箱的客厅剪力墙也有渗漏,是什么原因造成?如何处理?

沉箱位置渗水十分严重,几乎整层每个沉箱都有渗漏,连接沉箱的客厅剪力墙也有渗漏,是什么原因造成?如何处理?

20120321656.JPG


20120321648.JPG


20120321649.JPG

免费打赏
china361
2012年04月19日 14:57:49
12楼
沉井施工搞过,但是卫生间沉箱是什么来的?
回复
zs01123
2012年04月19日 16:16:56
13楼
看了楼主的图片 现场的施工质量真的不能算好。
下沉式卫生间,出现漏水、渗水很常见,结合楼主的图片
个人认为主要有以下几方面原因:
原材料方面:实际施工配合比不合理,没有调整;
实际施工:合模板前,墙柱底部垃圾没有清理、没有用水清洗;
模板支模接缝不严,浇筑砼时漏浆,导致墙脚蜂窝麻面;
现场砼振捣不到位,砼施工不密实;

也有可能是水从卫生间预留洞口流下的

处理:
砼蜂窝麻面首先要处理到位,针对漏水位置,凿开,用堵漏王等封堵,再抹面。
卫生间预留管井洞口一定要分两次封堵严实。
回复
fangbaohui
2012年04月19日 16:57:19
14楼
一、、混凝土的水灰砂石等的配比 二、没有及时浇水保养,造成楼板面及内部开裂,产生缝隙 三、浇筑时振捣不够或超振,形成混凝土内部空隙 四、马蹬直接放在板底模上,再加上上部钢筋露出板面,钢筋发生锈蚀,形成水路发生渗漏
回复
ss198912
2012年04月19日 17:36:17
15楼
这是做的浸水试验吗?模还没拆呢。。。先说清楚哪来的水吧;还有有没有预留孔洞
回复
sport37
2012年04月19日 18:22:37
16楼
模板没拆,不好说
回复
dabin58
2012年04月19日 21:27:15
17楼
看是否有结构裂缝是否上荷载过早
回复
fylxc0503
2012年04月20日 08:05:28
18楼
受教了,谢谢各位!!
回复
gaochao881216
2012年04月20日 09:13:47
19楼
现在都是同层排水,卫生间地板基本没有洞,模板还没拆,应该是混凝土养护的水从上边渗下来了。
回复
现场救火员
2012年04月20日 10:01:05
20楼
混凝土和砼的浇筑有很大问题,模板都还没拆呢就这么漏水了。
回复
甲方施工员
2012年04月20日 10:38:43
21楼
我感觉楼主出现这个问题还是振捣的问题 特别是转角处的密实度不够