沉箱位置渗水十分严重,几乎整层每个沉箱都有渗漏,连接沉箱的客厅剪力墙也有渗漏,是什么原因造成?如何处理?

沉箱位置渗水十分严重,几乎整层每个沉箱都有渗漏,连接沉箱的客厅剪力墙也有渗漏,是什么原因造成?如何处理?

20120321656.JPG


20120321648.JPG


20120321649.JPG

免费打赏
feng_bo
2012年04月17日 16:35:50
2楼
模板还没拆除呢,可能是从模板缝隙中渗出来的吧?
回复
gong_xin2012
2012年04月17日 18:06:22
3楼
分析一下原因:
一、、混凝土的水灰砂石等的配比不正确,引起板、梁裂缝。
二、如果是高温天气,没有及时浇水保养,造成楼板面及内部开裂,产生缝隙
三、浇筑时振捣不够或超振,形成混凝土内部空隙
四、马蹬直接放在板底模上,再加上上部钢筋露出板面,钢筋发生锈蚀,形成水路发生渗漏
五、由于是降板,工人下料经常下错使得钢筋放不下,于是强行弯曲放,造成降板中梁侧根部形成无筋长带,从而易发生板小裂缝口。
经验之谈,希望对你有所帮助
回复
ganjinshizu
2012年04月19日 10:10:03
4楼
应该不是 只是养护的水吧!!!!
回复
白2017
2012年04月19日 10:14:50
5楼
感觉像是养护的水。。。。。
回复
h269351255
2012年04月19日 10:26:29
6楼
马蹬直接放在板底模上,再加上上部钢筋露出板面,钢筋发生锈蚀,形成水路发生渗漏
回复
csy280
2012年04月19日 10:39:35
7楼
施工质量不行,我估计是商品混凝土质量、以及振捣,模板加固体系有问题
回复
condor0423
2012年04月19日 11:11:49
8楼
这么普遍,混凝土出问题了了吧?
回复
x11916
2012年04月19日 12:46:22
9楼
顶个。。。应该是这几个问题 材料及配置方面找施工资料查看一下 有没有什么问题。。
回复
zengrong20
2012年04月19日 14:19:54
10楼
感觉是养护的水啊!
回复
xingkaihu
2012年04月19日 14:21:36
11楼
没看明白,模板没拆,不好说