施工单位说地下室很潮湿,用镀锌焊接钢管会生锈,想用不锈钢管。我们应该同意更改吗?怎么去反驳他呢?谢谢大家提点。。。
施工单位说地下室很潮湿,用镀锌焊接钢管会生锈,想用不锈钢管。我们应该同意更改吗?怎么去反驳他呢?谢谢大家提点。。。
2楼
说的是对的,应该接受
回复
3楼
我们是一栋有地下两层的21层办公建筑,我算了下全部的焊接钢管预埋材料总价是3.8万,如果地下室换成是不锈钢管,大概要增加多少费用呢?
回复
4楼
我怀疑换的不锈钢管变成薄壁管了,以后施工中管子连接强度都有问题。如果是壁厚和原来的镀锌管一样,当然可以。
回复
5楼
用同壁厚的不锈钢钢管,当然比焊接钢管强,但是造价可能会高不少!
在焊接钢管外部做一层沥青防腐,效果如何?
回复
6楼
如果是薄壁不锈钢管的话真的还会带来一些问题
回复
7楼
这个可以向施工单位提一下,谢谢
回复
8楼
“地下室很潮湿,用镀锌焊接钢管会生锈”?
保护管不是露在外面的,埋在地下或混凝土中,水碰不上吧?
只有防止蜗流才用不锈钢管,没有怕水用不锈钢管的。
回复
9楼
好的,谢谢,这个签证是不会给他们的
回复
10楼
同意~暗埋是在混凝土里的,又不暴露在空气中。
要换的话,岂不是全部暗埋的都要换
回复