现在电容器柜主柜一般装设手自动投切电容器路数的功能。可以实现从自动到手动的方式有多种,可以切断装置电源,也可以切断二次电压,短掉二次电流,也可以切断输出回路。请问哪种最好?说明理由。讨论

现在电容器柜主柜一般装设手自动投切电容器路数的功能。可以实现从自动到手动的方式有多种,可以切断装置电源,也可以切断二次电压,短掉二次电流,也可以切断输出回路。请问哪种最好?说明理由。讨论
免费打赏
首席技术官
2006年10月24日 02:10:20
2楼
最好是将控制器的输出切断,可以把输出的公共端切断即可
因为短路二次电流有时候不好使,因为需要用比原CT的二次线更粗的来短路,如果线径相当,则二者各1/2,不能完全消除采样电流
切断电压:有的时候用手动并不是因为控制器不好使了,而是投切开关坏了或别的原因,用户还想参考控制器检测的无功功率来手动投切呢,要是切断了就只能看无功表了,机械转盘的还好看点,电子的就不行了.

最好是切断输出,但是在手动转为自动时要保证控制器的电源能重新启动一次,以便复位各输出.否则虽然控制器在手动时没有输出,但是已经检测到了无功的存在,会继续投入,知道全部投入,因为输出被切断了.这样转到自动时,这个状态要不清除,会出现一下子所有回路的电容器全部投入的可怕现象.
可采用一种控制电路:手动或者自动转换方式的时候,只有控制器的电源停止之后才可以转换,否则转换失败.
回复
shenzhen_aut
2006年10月24日 13:31:38
4楼
常见的是用多刀多位转换开关,转换开关断开控制器的输出,并可以按照需要接通不同路数的手动投切控制信号。
一个开关解决问题。
这样不影响补偿控制器的工作,可以把控制器当做一个功率因数表使用。
回复
shenzhen_aut
2006年12月06日 16:36:09
6楼


可以省功率因数表。
我公司有一款产品--GZK870I型,其COS测量显示、投切控制、手动控制等三部分是相互独立的,手动部分与电子线路部分的没有联系,相当与柜子上的转换开关,就是为了防止补偿控制器材意外损坏时(如:过分的雷击等等),可以用手动方式工作,每路任意使用,手动投切不必按顺序。很方便实用。

技术交流:0755-26630066-186技术部
Email:szaut@cgaut.com
http://www.cgaut.com/szaut/
样本:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1159504472675
回复
成套毛毛
2006年12月06日 21:18:57
7楼
我有一份关于低压电容补偿这一快的图纸,你们可以下载看一下就明白了,换汤不换药的问题没有什么好讨论的。
回复
shenzhen_aut
2006年12月11日 14:09:55
9楼


说的对!