《抗规》中6.4.5:对于抗震墙结构,底层墙肢底截面的轴压比不大于6.4.5-1规定的一、二、三级抗震墙,墙肢两端可设置构造边缘构件。想问问各位大虾们,有地下室的高层,轴压比是看地下室这层的还是看地上一层的,地下室的轴压比一般比地上一层小,如果三级抗震,地下室轴压比位0.2,地上一层为0.4,那究竟是做约束边缘构件还是构造边缘构件呢?
《抗规》中6.4.5:对于抗震墙结构,底层墙肢底截面的轴压比不大于6.4.5-1规定的一、二、三级抗震墙,墙肢两端可设置构造边缘构件。
想问问各位大虾们,有地下室的高层,轴压比是看地下室这层的还是看地上一层的,地下室的轴压比一般比地上一层小,如果三级抗震,地下室轴压比位0.2,地上一层为0.4,那究竟是做约束边缘构件还是构造边缘构件呢?
2楼
我决的应该是构造
回复
3楼
地下一层应该不低于地上的抗震等级,作为嵌固端,地下配筋应该不小于地上的1.1倍,你觉得应该设约束还是构造构件?
回复
4楼
怎么没人帮帮我啊
回复
5楼
1.1倍是指柱子的 对于剪力墙没有这种说法啊 。。。。
回复
6楼
建议上约束,保险一点,睡的好觉!!!
除非真的很小,整体结构很安全
回复
7楼
这个就像剪力墙加墙部位一样 不管你嵌固部位取在那里 都是从地面向下延伸 所以就算地下室轴压比比较小,但是其主要塑性铰区域基本上仍然发生在地下室地板位置,所以利用地上室一层的轴压比是合理的 4楼的解释也能说明问题 也就是说不管你地下室轴压比多小也不能改变地下室顶板位置结构的受力的不利情况
回复
8楼
看地上一层啊。。。
回复
9楼
你的嵌固端如果选在地下室底板,那么你的底部加强部位就延伸到地下室底板,所以你的地下室也属于底部加强区,所以要设计约束边缘构建
回复
10楼
应该根据嵌固部位。
回复
11楼
同意此观点 底层( 地上一层)的轴压比大于“ 最大轴压比”就用约束 底部加强部位要看 嵌固部位
[
本帖最后由 hxl1020 于 2012-7-13 18:22 编辑 ]
回复