变压器容量是800KVA,出线柜开关断路器一合开关就烧坏,请求分析解答事故原因.
变压器容量是800KVA,出线柜开关断路器一合开关就烧坏,请求分析解答事故原因.
22楼
安装后要检查,看有没有杂质影响到断路器短路的可能。还有就是断路器内部的问题,壳体绝缘受损也会出现直接接地的现象,这个出现的几率比较小,但还是有,我以前就遇到过。
回复
23楼
楼主没说清楚是新换了断路器还是原来一直在用?
[
本帖最后由 fydtdsqqs 于 2012-4-19 11:44 编辑 ]
回复
24楼
从照片分析,估计是开关上口未清理,存在短路介质,如金属粉末等
回复
25楼
估计是断路器本身故障或进线端异物引起相间短路。
回复
26楼
看情况啦,如果是新的配电柜,那就是安装问题了;如果是使用过的,那就是在使用前没有进行过检修,开关绝缘不够。
回复
27楼
本人路过,特来学习一下
回复
28楼
路过,特来学习一下
回复
29楼
个人说法 大概电流都1200多了 你选择太小了 以后选择开关要估算一下电流是多少 开关的大小 电流的1.2-15倍
回复
30楼
进线螺栓可能到断路器安装条距离太小。你一用力合断路器是就把螺栓挤到安装条上造成短路。
回复
31楼
没合上就烧了? 那绝对是相间短路呀
回复