变压器容量是800KVA,出线柜开关断路器一合开关就烧坏,请求分析解答事故原因.
变压器容量是800KVA,出线柜开关断路器一合开关就烧坏,请求分析解答事故原因.
12楼
你看看开关固定铜排的螺丝是不是离安装板很近!极有可能是开关固定铜排螺丝的原因
回复
13楼
从楼主的图片来看都是断路器进线端烧了。
安装不当而引发故障的可能性较大。
回复
14楼
看图片是630A合闸后烧坏的,配电柜空开的隔弧板呢?空开的间距也太小了吧
回复
15楼
楼上说的有理,母排间距小。
回复
16楼
有这个可能性!
回复
17楼
从外表上看,开关是飞孤飞到的,表面相间没有发生短路痕迹,从几张图也看不出相对地短路,铜排套了热缩套管,损坏也不严重,排除热缩套管质量问题,从损坏痕迹上看,发生飞孤点在第二个开关,一直飞到另一边的按装梁上,开关从外部看,如果没有合过开关应该质量没有问题,不知道按装时有没有在开关内部掉东西了,
回复
18楼
相间距离从图片上看应该可以的,如果是相间距离问题,发生短路点应该在没有套热缩套管的地方,
回复
19楼
检查安装过程...等待搂住调查结果...
回复
20楼
如果可以的话,把上面的铜排拆了,看看开关上柱头底部,是不是在这里因绝缘问题达不到,发生相对底短路,相间是没有问题的,再看看上面安装梁是否有短路痕迹,首先要找到事故点,
回复
21楼
同意7楼的意见,建议楼主仔细检查下
回复