请教各位老师:中央空调多联机单机试运行时,对供电电源有什么要求,是不是必须用配套正式电源呢?临时电源能行吗?最好能讲一下原因。 着急,恳请指教! 谢谢!

请教各位老师:
中央空调多联机单机试运行时,对供电电源有什么要求,是不是必须用配套正式电源呢?临时电源能行吗?最好能讲一下原因。
着急,恳请指教!
谢谢!
免费打赏
dangguojingy
2012年04月23日 10:26:48
2楼
同样想知道。
回复
wtyvip
2012年04月23日 13:06:05
3楼
这种多联机系统,当然可以通电试运行了。
前提是,你的临时电保证有足够的预留容量。
特别是,室外机的功率比较大。你的临时电空气开关,需要满足你的电流要求。
目前,想到是这么多。
回复
fengzi-21
2012年04月23日 13:26:11
4楼
必须是正式电,跟甲方讲明白,不然别调试。如果是临时电电压不稳,最容易烧室内机。
回复
nkb100
2012年04月23日 15:18:10
5楼
当然用正式电源好,但如果没有正式电源,要甲方提供临时电源也完全没有问题撒