原平面图如图所示:原中线定线时未充分考虑到挡墙(之前考虑的衡重式挡墙,挡墙修在人行道内侧)对南侧建筑的影响地勘出来后采用后桩板式挡土墙,之前的设计人员居然没看到这么大的问题,审图的提了,回复的时候说“ 间距问题在后续设计修改中进行优化。”今年,设计此项目的人闪人了,业主居然蛋疼的提出路面由8m改为7m宽,于是偶设计的时候将该段挡墙调整了下,与房子很近的两根桩内移,并在桩的地上部分设挡土板的段落加了个凸出的地方(学名也不知道叫什么)
原平面图如图所示:
原中线定线时未充分考虑到挡墙(之前考虑的衡重式挡墙,挡墙修在人行道内侧)对南侧建筑的影响
地勘出来后采用后桩板式挡土墙,之前的设计人员居然没看到这么大的问题,审图的提了,回复的时候说
“
间距问题在后续设计修改中进行优化。”
今年,设计此项目的人闪人了,业主居然蛋疼的提出路面由8m改为7m宽,于是偶设计的时候将该段挡墙调整了下,
与房子很近的两根桩内移,并在桩的地上部分设挡土板的段落加了个凸出的地方(学名也不知道叫什么)
尺寸
注意:这排装长在27m,嵌入岩层9.5m--10m。桩间距5m
下部挡土板厚度在0.35m,上部挡土板厚度0.3m。
---------------------
问: 该凸头尺寸设置是否合理??
计算的话怎么算??用什么软件算?
手算?
【我不是搞结构的】不过小单位你什么都得会...可是我不会。。。
纵段:
[
本帖最后由 everest_tibet 于 2012-4-16 16:32 编辑 ]
2楼
附加个立面图,能理解清楚点(把桩位置、路基修改设计宽度等做个纵剖面)。
回复
3楼
已经加了:
桩板挡墙外露高度为15m左右(房子那部分),
本来桩板挡墙是在道路人行道外侧,但是由于之前的设计人员考虑不足,或者急着交图,
就没考虑或者直接忽略这个东西,
其中一个桩位占了房子一角
现在交通排水照明施工图都出过,现在就是不想调中线,
方案一:
把该段挡墙85m长全部移到人行道内侧,桩上搭建5m*2.5m板,作为人行道
方案二:
只移动影响房子一角的两个方桩到人性道内侧,方桩加个凸起,这样改动较小,也不用搞搭板。
现在问题来了,这个凸起的尺寸该搞多大??
回复
4楼
哦,我没说清楚,是横断面。主要是说要加凸起的那部分横断面图(房子位置,已经施工的桩,现在要移动的位置等)。
回复
5楼
回复
6楼
第一张平面图33#桩已占房角(就是那两根线。。。很明显)
第二张平面图是调整32# 33#桩位(其实一排都有微调)移到人行道内侧,远离房角,
(蓝色和绿色线之间是人行道),方桩距离房角约为2.6m。
第三张平面图是32# 33#号桩的截面图(就是平面图,是地面以上的部分截面图,地面以下还是2.5*2m)
第四张图是桩板挡墙的侧面图,也可以说是道路的纵断面图。
--------------------
都没施工,还没开始施工。
之前的设计做的有不少缺陷以及一些细节做的不好,搞的我很被动。
回复
7楼
因为桩位移动不大,所以桩的高度其实变化可忽略不计。
回复
8楼
说简单点
1234个桩 和 之间板
现在犹豫2和3靠近房子(黄色)
那么2和3内移 对房子影响小些
那么桩还是要挡住挡土板才行,
那么2和3就要改造型
加个襟边,这样挡土板才有地方放,不然怎么挡土
于是就变成最后一张图
问题:
红色圆圈这个部分该搞多大合适:
怎么计算合适
这样搞行不行,有没有什么工程实例(据了解肯定是有的)
但是我没搞过 心理没底啊
[
本帖最后由 everest_tibet 于 2012-4-16 23:25 编辑 ]
回复
9楼
原帖由
li_yang_chu 于 2012-4-16 18:43 发表
桩板墙挂耳尺寸
回复
10楼
那不相当于桥台背墙上放置搭板的牛腿。
回复
11楼
谢了 版主!
回复