如题目,我想知道230KV,380V电机变频启动对电源容量具体有哪些要求,如果电源只给一台电机供电的话容量最小不低于多少?我查了不少资料,但是一直没找着相关的资料。希望各位电器达人给点建议也行。另外其他启动方式比如软起,星三角启动对电源要求如何。[ 本帖最后由 zhang33762 于 2012-4-16 10:29 编辑 ]
如题目,我想知道230KV,380V电机变频启动对电源容量具体有哪些要求,如果电源只给一台电机供电的话容量最小不低于多少?我查了不少资料,但是一直没找着相关的资料。希望各位电器达人给点建议也行。另外其他启动方式比如软起,星三角启动对电源要求如何。
[
本帖最后由 zhang33762 于 2012-4-16 10:29 编辑 ]
2楼
自己占个沙发,刚刚问了家厂家,得到了一些资料。问题已经解决了。
选择变频电源容量的计算方法
◆1.当用于带照明负载时明
1当负载为电子镇流器日光灯,容量=电子镇流器日光灯功率和x 1.1倍;
2当负载为电子镇流器日光灯,容量=电子镇流器日光灯功率和x 1.5倍;
3当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率总和x1.6倍;
◆2.当带电机负载时
1当带多台电动机且都同样启动时,则容量应遵循如下原则:
容量=带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和x 2.5倍+带星三角启动电动机之和
x3倍+直接启动电动机之和x5倍。
2当带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动),则容量应遵循如下原则:
容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:
.上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率提容量的1/7
.星三角启动的最大的单台电动机功率是容量的1/4
.软启动的最大的单台电动机功率是容量的1/3
.变频启动的最大的单台电动机功率不大于容量
.如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整的容量,电动机启动顺序应为直接启
动的在先,其次是星三角的启动,然后软启动的再启动,最后是变频启动的再启动。
◆3.当带混合负载时,容量应遵循如下原则;
.容量=所有负载总功率之和,但必须满足以下条件,若不满足,则按其中最大的容量来确定容量;
.负载中直接同时启动的电动机功率之和是容量的1/7;
.负载中星三角同时启动的电动机功率之和是容量的1/4;
.负载中有变频器启动同时启动的电动机功率之和不大于容量;
.同时启动的电动机当量功率之和不大于容量;
.电动机当量功率=直接且同时启动电动机总功率之和x5倍+星三角且同时启动电动机总功率之和x
3倍+软启动且同时启动电动机功率之和x2.5倍+变频且同时启动电动机功率之和。
.若电动机前后启动时间之差大于1分钟均视为同时启动。
.同时启动的所有负载(含非电动负载)的当量功率之和大于FEPS容量。
.同时启动的所有负载的当量功率之和=同时启动的非电动机负载总功率x功率因数+电动机当量功率。
回复
3楼
满足系统电压降的要求,重载起动校验变压器容量,保证动热稳定等,参考GB50055及《电气传动自动化技术手册》第二版。
回复
4楼
230KV应为230KW吧?
回复