请教盖梁配筋问题
chn6835661
chn6835661 Lv.2
2012年04月15日 20:40:19
来自于桥梁工程
只看楼主

本人计算19.5m长的盖梁中疑惑:在桥梁通生成剪力包络图后,桥梁通提示的抗剪配筋根数,是单指弯曲钢筋根数还是指弯曲+通过此截面的主筋??如果是单指弯起钢筋,那需要的钢筋貌似挺多不胜感激[ 本帖最后由 chn6835661 于 2012-4-15 20:42 编辑 ]

本人计算19.5m长的盖梁中
疑惑:在桥梁通生成剪力包络图后,桥梁通提示的抗剪配筋根数,是单指弯曲钢筋根数还是指弯曲+通过此截面的主筋??
如果是单指弯起钢筋,那需要的钢筋貌似挺多
不胜感激

[ 本帖最后由 chn6835661 于 2012-4-15 20:42 编辑 ]
免费打赏
旭日东升
2012年04月16日 09:19:50
2楼

看看下面这个示意图,应当清楚怎么回事了。剪力包络图中,最大点逃脱不了在支点附近,而产生的最大主拉应力就是图中所表示的位置。在这里,产生作用的钢筋是①下缘向上弯起筋;②此处的箍筋;③当然还有部分分布筋(图中未示出,因为分布筋一般不参与受力)。没有其它的钢筋来帮助抵抗最大剪力了。至于软件怎么计算,这是软件编制人员的个人水平,最好自己手工计算一遍。
回复
chn6835661
2012年04月16日 10:25:16
3楼
那此图中11根表示,靠近柱子边缘竖向截面需要有11根斜向主筋通过吗?(白线截面)
还是指沿剪切破坏的截面一共分布11根通过呢??(红线截面)


还有,图中11根表示不考虑柱子直径,剪力在支点中心最大,而剪力最大应该是柱子边缘,配筋时可否使用桥梁通计算结果中边缘的配筋根数??

[ 本帖最后由 chn6835661 于 2012-4-16 13:08 编辑 ]
回复
qeplqeeq
2012年04月16日 10:26:37
4楼
有一个这么好的版主。真是我们路桥人的福气
回复
chn6835661
2012年04月16日 15:07:49
5楼
顶个。。。没人在吗
回复
旭日东升
2012年04月16日 16:25:45
6楼
回复
chn6835661
2012年04月16日 16:51:42
7楼
是不是表示桥梁通生成的包络图在柱子边缘表示8根斜筋 小于 这三组总和?
回复
jerry_cat
2013年09月09日 12:29:04
8楼
版主很耐心啊!