KVA /KW的换算是怎样的?请指教
china_liang
2006年10月20日 15:56:27
只看楼主

问题1:我司有些设备上的功率这一项标注的是KVA,如果要算成KW,是否用:“P等于根号三乘UI乘功率因素公式来求,还是直接用该设备的KVA乘功率因素就行? 问题2:一般工厂的供电由10KV经变压器转换为380供到厂区车间,低压侧(380)的承受负荷大小完全由变压器容量大小决定?车间的动力配电箱是否也根据变压器的容量来选择? 请问有在SMT电子贴片厂工作的同行?我司在生产扩大,有一栋近万米的新厂房,SMT车间近3000平米,估计能放10-12条SMT的贴片机,每一条线体总功率大概150KW左右,还有一个组装车间800平米,包括办公及其他照明,电脑等设备,变压器容量要多大?我是一个初级工,对整个工厂的配电还未亲手做过,望有经验的朋友多多指点为谢!我的QQ307198115

问题1:我司有些设备上的功率这一项标注的是KVA,如果要算成KW,是否用:“P等于根号三乘UI乘功率因素公式来求,还是直接用该设备的KVA乘功率因素就行?
问题2:一般工厂的供电由10KV经变压器转换为380供到厂区车间,低压侧(380)的承受负荷大小完全由变压器容量大小决定?车间的动力配电箱是否也根据变压器的容量来选择?
请问有在SMT电子贴片厂工作的同行?我司在生产扩大,有一栋近万米的新厂房,SMT车间近3000平米,估计能放10-12条SMT的贴片机,每一条线体总功率大概150KW左右,还有一个组装车间800平米,包括办公及其他照明,电脑等设备,变压器容量要多大?我是一个初级工,对整个工厂的配电还未亲手做过,望有经验的朋友多多指点为谢!我的QQ307198115
飘零
2006年10月20日 16:48:42
2楼
KVA-视在功率;KW-有功功率;XKVA容量的电源只能带(X*功率因数)KW的用电设备。

变压器所最大带总负荷由变压器容量决定,动力配电箱根据负荷来选择。



选变压器根据负荷统计来选择,要根据自己的情况选择,套别人的不可取。
回复
飘零
2006年10月20日 16:53:00
3楼
我作电厂的辅助厂房较多,有个这方面的负荷统计表,不知道有没有人需要
电气负荷计算表:
回复
qsy
2006年10月20日 20:21:04
4楼
kVA、kW等 k应该小写。
回复
china_liang
2006年10月21日 09:52:51
5楼
感谢23楼的朋友的回复,“XKVA容量的电源只能带(X*功率因数)KW的用电设备。”请问这句什么意思,不太明白,谢谢
回复
hhsscc
2006年10月21日 10:38:03
6楼

赞同
回复
hhsscc
2006年10月21日 10:41:11
7楼

赞同
回复
zzhspeed
2006年10月21日 15:32:54
8楼
1. 功率因数=KW/KVA
2. 变压器的装机容量决定了变压器能提供的最大电能有多少。具体使用多少看所带负载多少。比如说你最多能扛100斤重物,现在让你扛20斤也没问题不是。
车间配电装置根据用电设备选择。
回复
zzhspeed
2006年10月21日 15:39:49
9楼
你们车间具体需要多大的变压器必须通过计算才能得知。从你给的设备容量来看只有1500kW左右,但实际上整个厂区的用电量远远超过这个数。空调需要用电,水泵房、水处理、消防设备需要用电,有的工厂空压站需要用电,这些下行专业提给的用电量有时候比你的生产设备用电量还要大,情况可想而知。我看你们厂房对生产环境的要求肯定不低,下行专业用电量小不了。
回复
china_liang
2006年10月22日 08:58:59
10楼

多谢这位兄台,你说的不错,电子厂对环境是比较严格的,两个车间要求做净化的,用电量除我所说到的外,还有你所提出的,所有设备加起来,用电可能2000KW都有
回复
zzhspeed
2006年10月23日 11:24:42
11楼
……凭我的经验,设备容量肯定在2000KW以上了。
回复

相关推荐

APP内打开