在施工中发现,住宅送电后,零线与地线用万用表测量直接为通路。但经检查发现零线与地线无短路等问题存在,线路中亦无零线与地线直接接通部分(即图纸中350A断路器合闸,40A小开关断开后G-3-GAL箱零线地线为通路,350A断路器断开后又不通),请问这通路是何原因?另外送电正常,漏保不动作,这又是什么原因??详细图纸见附件!新手求教![ 本帖最后由 zhong_3847172 于 2012-4-14 17:27 编辑
在施工中发现,住宅送电后,零线与地线用万用表测量直接为通路。但经检查发现零线与地线无短路等问题存在,线路中亦无零线与地线直接接通部分(即图纸中350A断路器合闸,40A小开关断开后G-3-GAL箱零线地线为通路,350A断路器断开后又不通),请问这通路是何原因?另外送电正常,漏保不动作,这又是什么原因??
详细图纸见附件!
新手求教!
[
本帖最后由 zhong_3847172 于 2012-4-14 17:27 编辑 ]
12楼
学习了!!!!!!!
回复
13楼
同意区管的意见
回复
14楼
TN-C-S系统和TN-C系统相比,TN-C-S系统的优点:安全。
回复
15楼
你这个应该是TN-C-S系统,从配电室引过来的电缆为什么是YJV-1 4X240+1X120 ?我们一般用3X240+2X120电缆
回复
16楼
TN-C-S系统,零线与地线通过变压器中性点直接接地,短路是正常的啊
回复
17楼
xue xi le...........
回复
18楼
这个问题好象不应该是问题吧?
回复
19楼
TN-C-S系统,在电缆入户处 N线与PE线是连接到一起的,分开后不能在合并,
很正常啊
回复
20楼
中性线N是接地的,与地线PE是通的,但不是直通,有阻值的。
回复
21楼
赞成
回复