在施工中发现,住宅送电后,零线与地线用万用表测量直接为通路。但经检查发现零线与地线无短路等问题存在,线路中亦无零线与地线直接接通部分(即图纸中350A断路器合闸,40A小开关断开后G-3-GAL箱零线地线为通路,350A断路器断开后又不通),请问这通路是何原因?另外送电正常,漏保不动作,这又是什么原因??详细图纸见附件!新手求教![ 本帖最后由 zhong_3847172 于 2012-4-14 17:27 编辑
在施工中发现,住宅送电后,零线与地线用万用表测量直接为通路。但经检查发现零线与地线无短路等问题存在,线路中亦无零线与地线直接接通部分(即图纸中350A断路器合闸,40A小开关断开后G-3-GAL箱零线地线为通路,350A断路器断开后又不通),请问这通路是何原因?另外送电正常,漏保不动作,这又是什么原因??
详细图纸见附件!
新手求教!
[
本帖最后由 zhong_3847172 于 2012-4-14 17:27 编辑 ]
22楼
TN-C-S系统PEN线在建筑物总配电箱处作重复接地。
回复
23楼
哈,学习了,顶...
回复
24楼
兄弟给的资料太强大了。正需要这方面的知识补补,回忆回忆看看哪些遗忘的太多。谢谢了。
回复
25楼
好久没来了。又学习啦。
回复
26楼
下载了看看
回复
27楼
回复
28楼
ABB培训教材是针对低压系统的,讲得不错。
回复
29楼
因为PE与N在电源端就相连了,本系统应属于TN-S系统,此系统为“在电源端中性点接地,同时采用三相五线制供电,即所谓的单相三线和三相五线制系统(加了根PE线)PE线引自电源,它即与电源中心点N连接,又在电源处接地。”
TN-S是在TN-C上做的改进。
回复
30楼
是的,熟悉TN系统的很容易就知道怎么回事了!
回复
31楼
漏电保护开关能够动作的接线原则:必须使且仅使相线和N线一同穿过漏电流互感器磁环,禁止PE线或PEN穿过漏电流互感器磁环。
检查一下你的PE线(或PEN线)是否也穿过了漏电保护开关的漏电流互感器的磁环?
回复