【请教】关于零线与地线通路,漏保不动作的疑问!
zhong_3847172
2012年04月14日 16:59:51
只看楼主

在施工中发现,住宅送电后,零线与地线用万用表测量直接为通路。但经检查发现零线与地线无短路等问题存在,线路中亦无零线与地线直接接通部分(即图纸中350A断路器合闸,40A小开关断开后G-3-GAL箱零线地线为通路,350A断路器断开后又不通),请问这通路是何原因?另外送电正常,漏保不动作,这又是什么原因??详细图纸见附件!新手求教![ 本帖最后由 zhong_3847172 于 2012-4-14 17:27 编辑

在施工中发现,住宅送电后,零线与地线用万用表测量直接为通路。但经检查发现零线与地线无短路等问题存在,线路中亦无零线与地线直接接通部分(即图纸中350A断路器合闸,40A小开关断开后G-3-GAL箱零线地线为通路,350A断路器断开后又不通),请问这通路是何原因?另外送电正常,漏保不动作,这又是什么原因??

详细图纸见附件!
新手求教!

[ 本帖最后由 zhong_3847172 于 2012-4-14 17:27 编辑 ]

图1.png


图2.png


图3.png


图4.png

a6255e46b44dc077a476.pdf
225 KB
立即下载
218fb1ef641e8fefd2b6.pdf
162 KB
立即下载
免费打赏
lingxuct
2012年04月14日 17:27:49
2楼
3P开关,N线从电源(变压器)过来没有断开点,变压器中性点是直接接地的,N线与PE线通路才是正常!
回复
zhong_3847172
2012年04月14日 18:41:43
3楼
“变压器中性点是直接接地”
哦,是了。
自己在网上查了查,总算对这个问题有了多一些的了解。
感谢指引。谢谢

[ 本帖最后由 zhong_3847172 于 2012-4-14 19:09 编辑 ]
回复
zhong_3847172
2012年04月14日 18:42:48
4楼
TN-C-S系统和TN-C系统相比,TN-C-S系统有哪些优点?

[ 本帖最后由 zhong_3847172 于 2012-4-14 18:58 编辑 ]
回复
zhong_3847172
2012年04月14日 18:43:26
5楼

TN-C/TN-C-S/TN-S系统,这三个系统在现实使用中各有什么优势,对应在何种情况使用比较好?
请科普下!!!

[ 本帖最后由 zhong_3847172 于 2012-4-14 19:04 编辑 ]
回复
hiker1983
2012年04月14日 22:19:38
6楼

这个应该很多书上都有讲,你可以看下,也可以参考附后的介绍。
回复
zhong_3847172
2012年04月15日 10:19:53
7楼
好的,谢谢,之前这方面知识太单薄了!
回复
鸭江绿水
2012年04月15日 19:20:23
8楼
谢谢6楼。很详细的资料。
回复
zhong_3847172
2012年04月16日 11:28:34
9楼
40A那里用的3P开关是不是应该换成4p的,3P的是否会存在什么安全隐患!
回复
天空蔚蓝
2012年04月16日 13:37:50
10楼
回复
liruxue001
2012年04月16日 20:08:15
11楼
多少年没在这里混了,今天来回复一下。冒冒泡
回复

相关推荐

APP内打开