在施工中发现,住宅送电后,零线与地线用万用表测量直接为通路。但经检查发现零线与地线无短路等问题存在,线路中亦无零线与地线直接接通部分(即图纸中350A断路器合闸,40A小开关断开后G-3-GAL箱零线地线为通路,350A断路器断开后又不通),请问这通路是何原因?另外送电正常,漏保不动作,这又是什么原因??详细图纸见附件!新手求教![ 本帖最后由 zhong_3847172 于 2012-4-14 17:27 编辑
在施工中发现,住宅送电后,零线与地线用万用表测量直接为通路。但经检查发现零线与地线无短路等问题存在,线路中亦无零线与地线直接接通部分(即图纸中350A断路器合闸,40A小开关断开后G-3-GAL箱零线地线为通路,350A断路器断开后又不通),请问这通路是何原因?另外送电正常,漏保不动作,这又是什么原因??
详细图纸见附件!
新手求教!
[
本帖最后由 zhong_3847172 于 2012-4-14 17:27 编辑 ]
2楼
3P开关,N线从电源(变压器)过来没有断开点,变压器中性点是直接接地的,N线与PE线通路才是正常!
回复
3楼
“变压器中性点是直接接地”
哦,是了。
自己在网上查了查,总算对这个问题有了多一些的了解。
感谢指引。谢谢
[
本帖最后由 zhong_3847172 于 2012-4-14 19:09 编辑 ]
回复
4楼
TN-C-S系统和TN-C系统相比,TN-C-S系统有哪些优点?
[
本帖最后由 zhong_3847172 于 2012-4-14 18:58 编辑 ]
回复
5楼
TN-C/TN-C-S/TN-S系统,这三个系统在现实使用中各有什么优势,对应在何种情况使用比较好?
请科普下!!!
[
本帖最后由 zhong_3847172 于 2012-4-14 19:04 编辑 ]
回复
6楼
这个应该很多书上都有讲,你可以看下,也可以参考附后的介绍。
回复
7楼
好的,谢谢,之前这方面知识太单薄了!
回复
8楼
谢谢6楼。很详细的资料。
回复
9楼
40A那里用的3P开关是不是应该换成4p的,3P的是否会存在什么安全隐患!
回复
10楼
回复
11楼
多少年没在这里混了,今天来回复一下。冒冒泡
回复