DN100的消防管穿越沉降缝的做法?
x789x
x789x Lv.7
2006年10月20日 15:42:42
只看楼主

本人设计的一幢房子有近100米长,是办公楼(无中央空调),地上六层,高度小于24米,每层4500平方,地下室是停车库分了两个防火分区,我的设计想法是:地下室设置喷淋+消火栓系统,地上六层就设置消火栓系统,请大家看看这样设置可不可以? 另外请问一下DN100的消防管穿越沉降缝的做法?(因房子太长了,中间设置了沉降缝)

本人设计的一幢房子有近100米长,是办公楼(无中央空调),地上六层,高度小于24米,每层4500平方,地下室是停车库分了两个防火分区,我的设计想法是:地下室设置喷淋+消火栓系统,地上六层就设置消火栓系统,请大家看看这样设置可不可以?
另外请问一下DN100的消防管穿越沉降缝的做法?(因房子太长了,中间设置了沉降缝)
免费打赏
x789x
2006年10月22日 09:10:11
2楼
回复
老谭
2006年10月22日 13:29:13
3楼
1.每层4500平方?超过防火分区面积了吧?!最好跟建筑专业商讨一下,有没有划分防火分区?不设喷淋时的面积是2500平方(一、二级),设了喷淋面积就加倍。
2.在伸缩缝处设波纹伸缩器。
回复
x789x
2006年10月23日 08:07:19
4楼
谢谢!我问了下建筑专业,防火分区已划分
回复
icebergchao
2006年10月23日 12:15:33
5楼
穿越沉降缝都是用波纹管的。。。。
回复
lu0923
2006年10月23日 16:20:31
6楼
穿越沉降缝也推荐使用金属软管。就是外表看上去有编织的那种。
回复
jinwei9937
2006年10月23日 22:44:56
7楼
就是考虑用柔性了解
回复
red-ye
2006年10月24日 11:44:10
8楼
推荐使用金属软管,不容易坏,也不用焊接法兰。
地球人一般都用他
回复