暖通区过来请教配电容量
winhao163
winhao163 Lv.2
2006年10月20日 15:04:17
只看楼主

学空调的不懂电,请教一下各位dx3层楼,2,3楼为客房,每层面积为1500平方,共44间客房,净室内面积为24平方,一楼面积约600平方,150平方为大堂,其余是餐厅,中庭再盖个夹层,500平方做厨房,餐厅,办公室,问一下要预留多少电量客房准备用分体机3KW,再加个60L的电热水器2.5KW,其他的就不清楚了

学空调的不懂电,请教一下各位dx
3层楼,2,3楼为客房,每层面积为1500平方,共44间客房,净室内面积为24平方,一楼面积约600平方,150平方为大堂,其余是餐厅,中庭再盖个夹层,500平方做厨房,餐厅,办公室,问一下要预留多少电量

客房准备用分体机3KW,再加个60L的电热水器2.5KW,其他的就不清楚了
免费打赏
winhao163
2006年10月20日 15:30:43
2楼
没人帮忙啊?
回复
tely-007
2006年10月21日 00:40:16
3楼
学空调的怎么去留电量阿?这应该是电气的去管阿,你都能把各部分的功能说得这么详细,去查一下电气的手册上都有功率密度参考值的。
回复
wwt56
2006年10月21日 10:15:31
4楼
旅业综合用电指标为:低-60~70,中-80~100,高-120~150,(单位W/M平方米)需用系数0.8~0.9.
回复
tely-007
2006年10月21日 19:37:50
5楼
回复
xiaosu0105
2006年10月22日 16:07:47
6楼
预留450KVA容量,选择一台500KVA变压器足够。
回复

相关推荐