DN100以上的镀锌管焊接一定不行嘛?
wolfren98
wolfren98 Lv.2
2006年10月20日 14:55:51
只看楼主

有个工程按NFPA15固定水喷雾标准做的,里面说大于50的管子可以焊接,但是设计院提出焊接以后不能二次镀锌可能引起管道生锈。一定要用卡箍连接。到底哪个对呢?美国人不会没有想到这点吧?他们是不是有什么理由这么做呢?原文如下2-5.2* Welded Pipe and Fittings.2-5.2.1Field welding shall be permitted. Safe welding and cutting practices shall be followed in

有个工程按NFPA15固定水喷雾标准做的,里面说大于50的管子可以焊接,但是设计院提出焊接以后不能二次镀锌可能引起管道生锈。一定要用卡箍连接。
到底哪个对呢?美国人不会没有想到这点吧?他们是不是有什么理由这么做呢?
原文如下

2-5.2* Welded Pipe and Fittings.
2-5.2.1
Field welding shall be permitted. Safe welding and cutting practices shall be followed in
accordance with NFPA 51B, Standard for Fire Prevention in Use of Cutting and Welding
Processes.
免费打赏
qingshuiwuxing
2006年10月25日 10:21:27
12楼
镀锌钢管应尽量避免焊接,焊接后则必须要进行二次镀锌的,单刷防锈漆是不够的,还有几十米的管道拿去镀锌的也不少见!
回复
tonywyx
2006年10月27日 18:08:37
13楼
应该可以阿,焊口刷冷镀锌漆就可以了
回复
mage780705
2006年10月27日 19:59:14
14楼
建议用法兰连接,二次镀锌不太容易实现。
回复
shao001112
2006年10月28日 10:25:20
15楼

如果两根6米管焊接,你怎么去镀锌阿?而且冷镀锌管都不能用了的,你在焊接口上冷镀锌也达不到要求!
回复
wolfren98
2006年10月30日 16:56:44
16楼
还有点疑惑,卡箍三通连接的开孔完了不也是没办法镀锌吗?
都是怎么处理的?
还有就算是卡箍连接两段管子切开以后切口怎么处理?这里的锈蚀可以不考虑吗?
另外就算是用法兰连接也存在不能二次镀锌的问题。因此只能用卡箍连接。
但是焊接存在问题,NFPA还是允许使用是怎么回事呢?难道各位在做消防水系统的时候从来没使用过焊接吗?
回复

相关推荐

APP内打开