请教多层综合性商业建筑的消防报警及联动控制问题
zihao
zihao Lv.5
2006年10月20日 14:41:53
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一综合性商业建筑地上二层,单层建筑面积约2200平方米;地下二层,单层建筑面积极约为3500平方米,其中2000平方米面积为车库,其它拟作为商业门面;近旁有一六层酒店,拟共用其消防设施。 另外在200米远处住宅群下(均为五层)有3200平方米的人防和3000平方米的车库,均并入一个消防水系统,分开设置湿式报警阀;人防工程设有防排烟,自动报警;车库设有防排烟,未设自动报警; 请问:1,哪些部位需设计自动报警系统,怎样进行划分,参照的设计规范依据?

现有一综合性商业建筑地上二层,单层建筑面积约2200平方米;地下二层,单层建筑面积极约为3500平方米,其中2000平方米面积为车库,其它拟作为商业门面;近旁有一六层酒店,拟共用其消防设施。

另外在200米远处住宅群下(均为五层)有3200平方米的人防和3000平方米的车库,均并入一个消防水系统,分开设置湿式报警阀;人防工程设有防排烟,自动报警;车库设有防排烟,未设自动报警;
请问:1,哪些部位需设计自动报警系统,怎样进行划分,参照的设计规范依据?
2,各个系统需进行消防联动吗?如何联动?
由于图纸太多,太分散,没有上传,请谅解!
免费打赏
fifitony001
2006年10月20日 16:23:50
2楼
1、按建筑防火规范和人防规范来确定是否设置火灾自动报警。
2、各系统当然要联动,可以看火灾自动报警设计规范,还有一些消防水的规范。
回复
zihao
2006年10月20日 16:38:31
3楼
能详细说明一下吗,谢谢!
是否必须并入一个消防联动报警控制中心呢?
回复
zihao
2006年10月26日 18:39:21
4楼
请问:
作为多层建筑地下车库,需要设计火灾报警和消防广播吗?
回复
zihao
2006年10月26日 18:41:03
5楼
多层建筑地下车库需要设计火灾报警和消防广播吗?
回复
huangwl999
2006年10月27日 18:36:14
6楼
每个建筑设一个区域报警,在值班室总控,这样简单。水和电参照建规和消防规范!
回复
zh_yingyu
2006年10月28日 20:26:32
7楼
多层的地下车库要看是汽车库还是自行车库,如果是汽车库,还是要装火灾报警的。而且防排烟都上了,为监视联动这些设备,也只有上火灾报警了
回复

相关推荐

APP内打开