看了一些图上一般接地要求电阻小于1欧,但也有4欧,10欧的请帮忙分析这几种情况,谢谢
看了一些图上一般接地要求电阻小于1欧,但也有4欧,10欧的
请帮忙分析这几种情况,谢谢
2楼
工作接地:如防雷等,规范要求是10欧姆;
保护接地:如变压器接地,重复接地;规范要求4欧姆;
电梯、智能化、弱电等要求比较高,要求接地是1欧姆。
回复
3楼
工作接地:如防雷等,规范要求是10欧姆;
保护接地:如变压器接地,重复接地;规范要求4欧姆;
电梯、智能化、弱电等要求比较高,要求接地是1欧姆。
如是共用接地体,要根据建筑物的防雷等级等级来确定接地电阻值
回复
4楼
能不能说的具体点
比如要是不做防雷
只有强弱电的小建筑要多大的电阻
回复
5楼
如果强弱电共用接地系统,要求接地电阻不大于1欧姆。
回复
6楼
按最新规范,联合接地系统的接地电阻按各系统接地电阻值中最小电阻值要求。
回复
7楼
接地电阻的大小主要是从重要性、安全性、经济性等几方面考虑,总的来说是越小越好,按规范的要求做。
回复
8楼
规范上没这么说吧
回复
9楼
当然越小越好,但越小相应的造价不就高了吗?
回复
10楼
说得也是,希望得到更加详细的答案
回复
11楼
完全同意,我一般都是这样设计的。