请问高层建筑内的设备机房需不需要上喷淋
goodzzy123
goodzzy123 Lv.2
2006年10月20日 13:55:03
只看楼主

请问高层建筑内的水泵房,制冷机房,空调机房,通风机房需不需要上喷淋

请问高层建筑内的水泵房,制冷机房,空调机房,通风机房需不需要上喷淋
免费打赏
wzq58096
2006年10月21日 18:56:41
2楼
一类高层是必须得设的,我记得高规写的是比较清楚的,再仔细看看规范吧
回复
老谭
2006年10月22日 13:56:36
3楼
1.水泵房,风机房不设.水泵房和风机房的门都是甲级防火门,墙是防火墙,平时也无人员长时间停留,可以不设喷淋,消火栓能保护到就可以了.
2.中央空调机房要设,因为火会通过空调风管窜至地上楼层.
回复
fdx2112
2006年10月22日 17:35:14
4楼


通常有设备层兼避难层的情况,是否都要设呢?
回复
老谭
2006年11月02日 21:01:12
5楼
避难层一般不用设吧?!有待求证。
回复