【分享】施工中的一些图片
fbj
fbj Lv.7
2012年04月13日 16:27:51
来自于道路工程
只看楼主

小箱梁的几张施工图片

小箱梁的几张施工图片

DSCN1496.JPG


DSCN1499.JPG


DSCN1500.JPG


DSCN1501.JPG


DSCN1502.JPG


DSCN1503.JPG


DSCN1504.JPG


DSCN1505.JPG


DSCN1506.JPG


DSCN1507.JPG

wangzz1314
2012年04月15日 14:25:01
2楼
冒昧的问一句,这钢绞线能用么?
回复
qeplqeeq
2012年04月16日 10:04:51
3楼

规范不能。实际能
回复
wacikaile
2012年04月16日 11:00:26
4楼
锈蚀太厉害了~~~第二张图都裂了~~
回复
猎鹰007
2012年04月16日 11:20:12
5楼
问题很多 , 湿接缝钢筋一起切断, 伸缩缝钢筋成那样,锚具还行OVM的货
回复
旭日东升
2012年04月16日 11:58:51
6楼
请问一下,你的内模是怎么样的?如果是整体式内模,看你的端横隔板钢筋头没有受损;是拆卸式内模吗?这一点许多设计院设计都不考虑怎么施工,整体式内模拿不拿得出来从来不考虑?你们是怎么考虑的?
回复
孝傲江湖
2012年04月16日 17:57:41
7楼
是在哪里的,貌似对这外漏钢筋的质量要求不是太高
回复
xingxing_1985
2012年04月16日 22:54:58
8楼
钢筋预埋间距不均匀,有掉边角现象,钢绞线锈蚀严重,外观不太理想。
回复
xingxing_1985
2012年04月16日 22:56:16
9楼
这片梁体应该是伸缩缝位置的吧?
回复
seal8998
2012年04月17日 08:58:34
10楼
版主的问题,我也想知道,不知哪位高手,能解答一二!
回复
seal8998
2012年04月17日 08:59:33
11楼
不知道是哪里的工程,工程质量是不是稍差了点!不要介意,纯属个人观点!
回复