数据中心空调设计
pipipitan
pipipitan Lv.3
2012年04月13日 15:20:08
只看楼主

大家好,目前一项目,是3500平米的数据中心,收集了一些资料,有些问题有些疑惑,1、用风冷和水冷机组,除了容量大小考虑外,有没有别的因素?2、计算机服务器的发热量计算,如果给出了用电功率,那么发热系数一般在多少?请有经验的大侠指点一下,还有哪些需要注意的事项呢?也请指点

大家好,目前一项目,是3500平米的数据中心,收集了一些资料,有些问题有些疑惑,
1、用风冷和水冷机组,除了容量大小考虑外,有没有别的因素?
2、计算机服务器的发热量计算,如果给出了用电功率,那么发热系数一般在多少?
请有经验的大侠指点一下,还有哪些需要注意的事项呢?也请指点
dkfx2001
2012年04月22日 14:19:20
2楼
建议采用风冷冷水机组作为数据中心冷冻水主冷源
1)系统简单,如果采用水冷冷水机组,则除了正常的冷冻水回路以外,还需要另加一套冷却水回路(因为有冷却塔装置)
2)如果该数据中心位置在北方,则还可以在风冷冷水机组基础上增加"冬季自然冷却"功能,以帮助机房节能.而在水冷冷水机组基础上实现"自然冷却"功能要麻烦的多,还要另外加装板换装置.
回复
dkfx2001
2012年04月22日 14:20:39
3楼
