请教土壤源热泵高手
tianxingwang
2006年10月20日 09:10:37
来自于热泵工程
只看楼主

我做的是大连城市的地下换热器计算,大连地下岩层是砂岩,资料上说导热系数是4.4W/(mk),另一文献说2.03W/(mk),我应该按那个计算阿?还有稳定时,地下换热器进出口温差是多大合适(载冷剂是25%的乙二醇溶液)?制冷剂用的是氨液。

我做的是大连城市的地下换热器计算,大连地下岩层是砂岩,资料上说导热系数是4.4W/(mk),另一文献说2.03W/(mk),我应该按那个计算阿?还有稳定时,地下换热器进出口温差是多大合适(载冷剂是25%的乙二醇溶液)?制冷剂用的是氨液。
免费打赏
zc9186
2006年10月31日 16:26:12
2楼
初步设计阶段按小值好,项目实际设计阶段了就要要求甲方进行实地勘测测一下准确值
温差可以取5-10度,主要取决于这个换热系统的换热能力了
回复
tianxingwang
2006年11月02日 16:05:57
3楼
如果按小值算的话,那么钻孔外土壤热阻要大近一倍,这样综合传热系数就比较小阿,算出的单位钻孔长换热量q 大约在40W/m*k,和建议的值差很大阿,建议的是70—110W/m*k
回复

相关推荐

APP内打开