安徽同行帮忙,接地电阻问题
板桥傻子
2006年10月20日 08:58:34
来自于防雷减灾
只看楼主

请问一下,安徽那边的住宅接地电阻要求是不大于1欧姆还是不大于4欧姆?

请问一下,安徽那边的住宅接地电阻要求是不大于1欧姆还是不大于4欧姆?
zh_yingyu
2006年10月20日 10:18:20
2楼
接地电阻的要求是国家规定的,安徽没有特殊要求,我刚做过。不过现在都是利用建筑物基础做接地,按1欧姆来做。因为你弱电系统也是接到联合接地装置的

我不是安徽的!!
回复
huocai2005
2006年10月23日 09:04:13
3楼
工作接地:如防雷等,规范要求是10欧姆;
保护接地:如变压器接地,重复接地;规范要求4欧姆;
电梯、智能化、弱电等要求比较高,要求接地是1欧姆。
回复
zyzylz
2006年10月23日 12:25:52
4楼
就像2楼说的:按照国家规范去做,没有地方规定。
回复
wangwanda
2006年10月23日 17:44:14
5楼
如果是共用接地装置,,接地电阻应不大于1欧姆
其他的同三楼说法.
回复

相关推荐

APP内打开