我想请问一下高手,低压电流互感器安装在总开的上口或下口是有什么区别?可以安装在总开的上口吗?个人认为是不行。求高手具体详细的解答。
我想请问一下高手,低压电流互感器安装在总开的上口或下口是有什么区别?
可以安装在总开的上口吗?个人认为是不行。
求高手具体详细的解答。
2楼
母联柜的CT装在哪?
回复
3楼
这个问题我也想问
一般看到的都是下庄吧
回复
4楼
区管的意思是:装在那儿都没区别,电流采样值是一样的。母联柜,你怎么定义上桩头、下桩头呢?所以他说的是反话。不晓得有没有多嘴。
实际上,一般的计量CT是装在上桩头的,防窃电为主;还有一组测量CT,有人倾向装在下桩头,认为CT故障时还有低压总开保护。但实际上我是想不出那种CT故障会导致总开跳的。
回复
5楼
我的意思是进线电缆直接穿过电流互感器接到总开的上口。
总开的下口带几路开关,电流互感器上没有接电度表,只有电流表。